当前位置:巨优公文网>范文大全 > 公文范文 > 电力变压器局部放电检测方法探讨

电力变压器局部放电检测方法探讨

时间:2022-12-26 14:50:04 公文范文 来源:网友投稿

摘要:随着人们用电量的不断加大,变压器的工作负荷越来越强。在变压器的电压转换中有一个安全隐患局部放电,局部放电会导致变压器的损坏,甚至停运,给用户带来一定的生活影响,同时变压器的损坏也带来了一定的经济损失。目前已有多种带电测试方法应用于电力变压器局部放电的检测,每种方法均有其优缺点、适用范围与条件。本文就电力变压器局部放电的检测方法进行简单的叙述。

关键词:变压器;局部放电;检测方法

中图分类号:TM855 文献标识码:A 文章编号:1672-9129(2018)05-0024-02

Discussion on Partial Discharge Detection Method of Power Transformer

SHI Haiqing*

(State Grid Shanxi power company Jinzhong power supply company, Shanxi Jinzhong, 030600, China)

Abstract:with the increasing consumption of electricity, the workload of transformers is becoming stronger and stronger. There is a potential partial discharge in the transformer voltage conversion, and partial discharge will lead to the damage of the transformer, even the discontinuation of the transformer, which brings a certain life influence to the user, and the transformer damage also brings some economic loss. At present, a variety of live test methods have been applied to partial discharge detection of power transformers. Each method has its advantages and disadvantages, applicable scope and conditions. This paper briefly describes the detection methods of partial discharge in power transformers.

Keywords:transformer; partial discharge; detection method

引用:史海青. 电力变压器局部放电检测方法探讨[J]. 数码设计, 2018, 7(5): 24-24.

Cite:SHI Haiqing. Discussion on Partial Discharge Detection Method of Power Transformer[J]. Peak Data Science, 2018, 7(5): 24-24.

引言

随着我国变压器制作工艺的不断提高,过去由于局部放电导致了停电事件,已经很少发生。但是局部放电导致变压器停运实际情况还是存在的,由于变压器内部结构十分复杂,对其内部放电源进行快速、准确的定位仍存在较大困难。为了精准的了解放电的位置和放电的能量大小,还是要采取相应的局部放電检测方法。

1 电力变压器局部放电检测方法的应用现状

近年来随着科学技术的不断发展,电力行业也得到了很快的提升。由过去的高压输电模式改为了现在的超高压输电模式,随着输电模式的转变,变压器也要进行升级改造,超高压和农网改造要持续进行[1]。

同时随着变压器的升级安装,对变压器的局部放电检测技术也要进行相应的完善。在检测设备的使用规范中,明确的指出了那种检测设备可以检测多大的变压器设备,都是有严格的规定的,使用不对称的检测设备,检测出的数据也没有要一定的准确性。由于变压器的升级改造,使得检测设备的数据容量、检测范围,都有了一定局限,必须要对设备进行升级,这样才能保证局部放电数据的测量准确性。

2 电力变压器局部放电的主要检测方法

2.1 光波检测法

在电力变压器的局部放电时,会发出特定的光波信号,光波检测法的主要检测手段就是收集局部放电时发出的光波信号。由于光波信号需要特殊的仪器才能收集采集,由于不同的光线具有不同的波长,将局部放电产生的特殊光波采集分析,光波的波长在400到700微米之间,光波在400微米以下的光波称为紫外线光,光波在700微米以上的叫做红外线光,光波在400和700之间的光波叫做可见观。通过采集的光波数据就可以得出局部放电具体位置和实际发生放电的能量,由于光波采集数据的准确性和快速性,被应用于一些特大型的变压器。光波检测方法使用的设备精度要求较高,并且设备的价格昂贵,不适宜在变压器局部放电检测中推广,可以做一些大型的或者精度要求较高的变压器进行使用[2]。

光波检测法还有一个劣势,就是被检测的物体如果呈透明形态,那么光波检测节不能起到任何的意义。所以说,在选取对应的检测方法时,要考虑到变压器的容量大小、周边的用电情况、检测环境的恶劣、检测物体的特性,以及专业人员的安排等等,这样才能保证资源的不浪费,检测数据的精准可靠。

2.2 超声波检测法

电力变压器在进行电压转化的过程中,会生成一个较强的电场,同时在电场的周围有很多的静电荷的游离,当变压器外部的电场强度到达一定的强度之后,静电荷就会发生物理作用,产生局部放电现象[3]。局部放电会对线路绝缘体造成一定的影响,降低设备的使用寿命,进而影响到变压器的使用安全。

在电力变电器进行局部放电的过程中会发出一定的超声波信号,我们可以通过对超声波信号的收集分析来帮助人们控制局部放电的发生。在实际的测量过程中为了避免超声波信号的流失,要在变压器的四周上下,安装上超声波信号收集器。这样当电力变压器出现局部放电的时候,发出的超声波信号就可以传输到收集器上,通过收集器将超声波信号转化为电信号,通过电信号的数据分析,就可以判定发生局部放电的具体位置和实际的放电能量。

由于变压器局部放电时产生的超声波信号是分散的,有直线传播的有曲线传播的,还有回旋的等等,在空气中传播超声波的能量也是逐渐衰弱的。为此,为了提高测量的精准性,就要选择直线传播的超声波信号来进行判断。

由于超声波的检测方式方便简单,使用的设备较少,并且对检测环境的要求不挑剔,所以在很多的电力变压器的局部放电中都采用超声波的检测方法。

2.3 化学检测法

在电力变压器发生局部放电的过程中静电荷会对变压器的传输的绝缘体进行一定的损坏,对绝缘体的损坏也会是局部放电的一种能量形式。我们可以将绝缘体损坏的部分截取下来进行检测。

通过对绝缘体截取物的組成和化学性质进行实验分析,我们可以得出在一定强度下局部放电对绝缘体有多大的损坏。为此在以后设计制造过程中就要针对局部放电的损害进行有效的控制,提高绝缘题材料对局部放电损害的防护作用,能够在一定程度上延长绝缘体的使用寿命,同时电力变压器的安全也能够得到一定的保障。这样检测方式简单方便可以进行广泛的推广,并且经过检测后还可以做出一定的防护工作,提高该电力变压器的使用可靠性能[4-5]。

3 结束语

综上所述,在电力变压器中影响安全性的主要是局部放电现象,通过对局部放电的检测,能够得到有效的数据,从而做好安全备案。在上文中叙述的几种检测方法都是最普遍的,在推广使用过程中还是要根据电力变压器的实际情况

参考文献:

[1]王治.关于电力变压器局部放电检测方法探讨[J].科技传播,2011,15:28+ 22.

[2]隋新.电力变压器局部放电检测技术研究[J].机电信息,2013,30:98-99.

[3]戴伟.电力变压器局部放电检测方法[J].内蒙古石油化工,2009,3504:60- 61.

[4]戴伟.电力变压器局部放电检测方法[J].内蒙古石油化工,2009,3504:60- 61.

[5]张思宾.变压器在线检测与故障诊断技术研究[J].华北电力大学,2015.