发电厂升压站是整个发供电环节中的重要环节,我们根据生产需要,本着充分利用现有设备、尽量减少工作量以及经济实用的原则,将发电厂升压站二次设备经过功能重新组合,采用最新的计算机、网络和控制技术,实现了对升压站的自动监视、测量、协调和控制。

1、系统结构

系统结构如图1所示

Fig 1 System structure

整个系统主要由数据采集控制设备、通信控制站、数据通信网络和操作员站、工程师站、Web服务器等组成。其中数据采集控制设备采用分布式结构,通过现场网络与通信控制站通信,可以实现交流采样、波形采集、谐波分析、故障录波、事件记录、监控、保护、计算等功能。

通信控制站与操作员站、工程师站和Web服务器通过冗余数据通信网(快速以太网)相连,通信速率达100Mbit/s,可满足实时数据和操作控制命令通信的准确性、实时性。管理网用户可以用浏览器查询本系统的数据并可以进行数据的分析、汇总、打印等。

2、系统实现

系统是在消化、吸收各种变电站自动化系统的基础上,结合发电厂升压站的具体情况开发而成的。系统硬件方面,数据采集控制设备采用智能分布式设备,可就地安装,减少了信号电缆的敷设,提高了系统的抗干扰能力。系统采用分布式结构,可扩展性强[1],通信控制站提供RS-232,RS-485,以太网及常见的现场总线网络接口,支持MODBUS,TCP/IP,CAN等多种网络协议,可以连接多种交流采集设备、调节器或PLC等。下面对系统实现过程中的主要技术进行讨论。

2.1系统数据结构

系统测点的数据结构是系统进行数据采集、通信和处理的基础,主要包括模拟量、开关量和计算量三种类型的数据结构:(1)模拟量类型数据结构,包括编号、名称、单位、实时值、状态、扫描周期、测点类型、量程上限、量程下限、小数点位数、设备号、通道号、Ⅰ值报警上下限、Ⅱ值报警上下限和报警死区等[1]。(2)开关量类型数据结构,包括编号、名称、状态、0状态描述、1状态描述、设备号、通道号、开关量类型和报警类型等。(3)计算量采取用户组态方式,其数据结构包括点号、名称、单位、实时值、状态、计算周期、计算函数名、参数个数、计算函数参数等。

2.2通信协议

通信协议是分布式系统的实现关键,本系统通信协议基于TCP/IP,协议设计主要考虑两个问题:一是大批量数据的快速发布;二是关键数据的可靠性、及时性。通信协议主要包括普通广播命令、需应答的命令和应答命令3种:

(1)普通广播命令,不需应答和超时重传,协议结构字段包括:目的站号,源站号,优先级,命令编号,协议代码,发送时间,数据长度,数据,CRC16校验等。主要用于传送实时数据和设备状态,优先级最低。(2)需应答的命令,命令发送后在收不到应答时应超时重传,除与普通广播命令相同的字段外,还包括4个字段:预定的超时间隔,已超时间,预定的最大发送次数,已发送的次数。(3)应答命令,是对需应答命令的反馈,其协议结构字段包括:目的站号,源站号,优先级、命令编号,协议代码,发送时间,原请求命令编号,数据长度,数据,CRC16校验等。该类命令与原命令具有相同的优先级。

2.3系统冗余的实现

系统根据关键性和重要程度,实现了两方面的冗余:数据通信网冗余和通信控制站冗余。数据通信网采用以太网和TCP/IP协议,每台机器配置两块网卡,两个网络分配不同的网络地址。在软件实现方面,数据发送进程把数据包同时发送到两个网络上,数据接收进程接收两个网络上的数据包,经校验正确后与数据接收队列中的数据包进行比较。下面对通信控制站双机冗余的实现加以重点说明。

通信控制站的双机冗余是在单机系统的基础上,通过增加通信接口(以太网)和管理软件实现的。通信控制站的软件模块结构图如图2所示。

Fig 2 Structure of sof tware model n communication control station

实现冗余的关键是状态切换模块。系统定义3种状态:运行状态,所有模块正常运行;热备用状态,本机正常,但I/O模块不进行输入输出操作;故障状态,硬件设备出现问题(故障、掉电)、I/O模块或通信模块不能正常运行等。状态切换的实现算法如下:

(1)初始化本站和冗余站状态为热备用状态。(2)接收通信模块的输入,处理冗余站的状态信息:本站处于运行状态时,若冗余站也处于运行状态,则站号较大的站切换为热备用状态;若冗余站处于热备用或故障状态,则只设置本站中冗余站的状态,不进行状态切换。本站处于热备用状态时,若冗余站也处于热备用状态,则站号较小的站切换为运行状态;若冗余站处于故障状态,则本站切换为运行状态;若冗余站处于运行状态,则只设置本站中冗余站的状态。(3)预定的时间内收不到冗余站信息则认为冗余站故障,若本站处于热备用状态,则切换为运行状态。(4)检查I/O模块状态计数器,若计数器大于0,则减1,此时若本站处于故障状态,则切换为热备用状态;若计数器等于0,则把本站状态切换为故障。(5)若本站处于热备用状态而冗余站处于故障状态,则把本站切换为运行状态。(6)重复执行步骤2~5。

2.4设备驱动程序开发

设备驱动程序是操作系统核心的一部分,其中包括一组过程,它对用户程序和外部设备间的数据传输和控制进行管理,向操作系统提供统一接口,并使外部设备在系统内以设备文件的形式存在[2]。

开发、配置设备驱动程序的主要步骤如下:1、选择前缀,前缀为2个~4个字符,一般应有特定含义;2、编写程序,在系统规定的范围内编写需要的用户过程;3、编译源程序,生成目标文件(Driver.o);4、生成设备文件,设备文件和驱动程序通过设备号相关联[2];5、系统配置,用configure命令把设备配置到系统中;6、连接核心,把驱动程序的目标文件和系统连接成为一个新的核心。完成上述步骤后,重新启动系统,就可以利用新加入的驱动程序接口访问相应的硬件设备。

3、结语

该系统可完成升压站各种模拟量、开关量的数据采集和处理;可显示最新的模拟量越限报警、一般开关量变位和事件量的跳变信息;可计算、存储历史数据;可显示接线图的状态、报警画面、提示信息、事故记录、趋势记录、装置工况状态、控制系统配置、值班记录等;可定时生成班报、日报、月报等各种报表;并为其他系统提供数据库访问接口。目前该系统已在多家电厂实施应用。

参 考 文 献

[1]王常力(Wang C han gli).集散型控制系统的设计与应用(TheD es ign and A ppl icati on of D ist ribu ted Cont rol Syst em).北京:清华大学出版社(Beijing:Tsinghua University Press),1993

[2]陈华瑛(Ch en Huaying).U N IX操作系统设计与实现(TheD es ign and Realizat ion of U N IX Operati ng Syst em).北京:电子工业出版社(Beijing:Publishing House of Electronics Industry),1992■

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文

推荐访问:升压 电厂 自动化系统 设计

版权所有:巨优公文网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[巨优公文网]所有资源完全免费共享

Powered by 巨优公文网 © All Rights Reserved.。备案号:沪ICP备18054162号-1