  消防安全重点单位电气线路安全检查表

  序号检查项目

  检查内容

  按照“三三二五"制,健全相应的管理制度和台账。三图:系统模拟图、二次线路图、电缆走向图;三票:工作票、

  操作票、临时用电票;三定:定期检修、定期试验、定期清理;五规程:检修规程、运行规程、试验规程、安全作1电气管理业规程、事故处理规程;五记录:检修记录、运行记录、

  试验记录、事故记录、设备记录.

  “三票”填写清除,不得涂改、缺项,执行完毕划“√

  "或盖“已执行”章。

  检修、试验作业严格按照规程进行,落实安全措施。

  主控室有模拟系统图,与实际相符,高压室钥匙按要求配备,严格管理.

  落实防火、防水、防动物措施,室内通风良好,变配电

  2

  变配电间管理

  间与防爆区的沟道有可靠的隔断.变压器间通风良好,油位、油温正常,无杂音,接地良

  好,附属设备完好。

  接地线有编号,装拆接地线有记录,标示牌齐全。

  绝缘工器具齐全,定期试验,有报告和记录。

  防雷接地符合安全规定

  电缆沟、

  电缆沟必须有阻燃措施

  3电缆隧电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实;电缆隧道防

  道、桥架

  火、防沉降措施落实

  管理

  电缆桥架符合设计规范

  门窗空洞包括电缆沟、隧道、进户管套处等应装网孔小

  于10*10mm的金属护网和必要的防水措施室内配电房屋顶不能漏雨,地面应高出周围地面

  15-30cm配电房与其它建筑物间有足够的消防通道

  配电房与爆炸危险场所有足够的间距

  4

  配电系统

  配电房门应向外开,高压室应向低压室开

  应安装符合要求的避雷针、避雷器、避雷带、避雷网

  配电房所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹

  所有用电线路应整洁、接点接触良好,链接牢固,母线温度低于70℃

  电缆头外表清洁、无漏油、接地可靠

  配电房的电缆沟应采取防水、排水措施

  有人值班的变电所应设置单独的值班室,值班室与配电

  检查问题

  检查结果(合格/不

  合格)

  室有直通门

  配电房应采用自然通风

  所有空气开关灭狐罩应完整、触头平整

  各电气设备、设施外壳为接地体,有可靠的电气连接

  各种安全用具要定期开展耐压试验,有电力部门的检测

  4配电系统

  报告,现场保管合理

  警示标识和工作操作标识齐全

  各种通道符合安全操作条件的要求

  技术资料齐全准确,有完整的技术档案

  易燃易爆、高温区域的电缆应采用阻燃防火型电缆

  敷设电缆线路的隧道,沟内的孔洞必须用阻燃材料封堵

  5电气线路

  电缆敷设与其它管道应有阻燃和分隔措施电缆敷设要便于运行维护和更换要求

  电缆进入设备时应穿钢管保护

  照明线路敷设应符合敷设原则

  动力、照明配电箱(柜)选型按环境要求选用防爆型和

  非防爆型

  配电箱(柜)安装符合安装垂直、牢固、整体完好、间

  距符合规定

  各种开关、仪表元件与线路连接可靠,接触良好,无发热

  现象

  车间动

  开关、熔断器有控制文字标记

  力、照明

  6

  配电箱

  各熔断器及元件与负荷相匹配箱体接地(零),插座接线可靠,接线正确

  (柜)

  箱(柜)周围环境清洁,无杂物、无堆积物

  电机现场设置起、停控制按钮,机泵单台容量在37kw

  以上,设置电流表监视

  主要作业场所(生产区、仓库)的照明应集中控制,室

  外照明应采取光电及时间控制,辅助区就地控制

  各安全出口及安全场所均应设置应急照明,并设置单位

  的照明配电箱

  消防安全重点单位名称:

  检查人员签字:

  单位负责人签字:

  检查时间:

  年

  月日

  (盖章)

篇二:电气线路专项整治检查表

  电气线路安全检查表(1)(总3页)

  本页仅作为文档封面,使用时可以删除Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March

  附件4-1:

  消防安全重点单位电气线路安全检查表

  序号

  检查项目

  检查内容

  按照“三三二五”制,健全相应的管理制度和

  台账。三图:系统模拟图、二次线路图、电缆

  走向图;三票:工作票、操作票、临时用电

  票;三定:定期检修、定期试验、定期清理;

  五规程:检修规程、运行规程、试验规程、安

  1

  电气管全作业规程、事故处理规程;五记录:检修记

  理

  录、运行记录、试验记录、事故记录、设备记

  录。

  “三票”填写清除,不得涂改、缺项,执行完

  毕划“√”或盖“已执行”章。

  检修、试验作业严格按照规程进行,落实安全

  措施。

  主控室有模拟系统图,与实际相符,高压室钥

  匙按要求配备,严格管理。

  落实防火、防水、防动物措施,室内通风良

  好,变配电间与防爆区的沟道有可靠的隔断。

  2

  变配电间管理

  变压器间通风良好,油位、油温正常,无杂音,接地良好,附属设备完好。

  接地线有编号,装拆接地线有记录,标示牌齐

  全。

  绝缘工器具齐全,定期试验,有报告和记录。

  防雷接地符合安全规定

  电缆

  电缆沟必须有阻燃措施

  3

  沟、电电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实;电

  缆隧

  缆隧道防火、防沉降措施落实

  道、桥架管理

  电缆桥架符合设计规范

  门窗空洞包括电缆沟、隧道、进户管套处等应

  装网孔小于10*10mm的金属护网和必要的防水

  措施

  室内配电房屋顶不能漏雨,地面应高出周围地

  配电系

  4

  统

  面15—30cm配电房与其它建筑物间有足够的消防通道

  配电房与爆炸危险场所有足够的间距

  配电房门应向外开,高压室应向低压室开

  应安装符合要求的避雷针、避雷器、避雷带、

  避雷网

  检查问题

  检查结果(合格/不合格)

  配电房所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂

  纹

  所有用电线路应整洁、接点接触良好,链接牢

  固,母线温度低于70℃

  电缆头外表清洁、无漏油、接地可靠

  配电房的电缆沟应采取防水、排水措施

  有人值班的变电所应设置单独的值班室,值班

  室与配电室有直通门

  配电房应采用自然通风

  所有空气开关灭狐罩应完整、触头平整

  各电气设备、设施外壳为接地体,有可靠的电

  气连接

  配电系各种安全用具要定期开展耐压试验,有电力部

  4

  统

  门的检测报告,现场保管合理

  警示标识和工作操作标识齐全

  各种通道符合安全操作条件的要求

  技术资料齐全准确,有完整的技术档案

  易燃易爆、高温区域的电缆应采用阻燃防火型

  电缆

  敷设电缆线路的隧道,沟内的孔洞必须用阻燃

  电气线

  5

  路

  材料封堵电缆敷设与其它管道应有阻燃和分隔措施

  电缆敷设要便于运行维护和更换要求

  电缆进入设备时应穿钢管保护

  照明线路敷设应符合敷设原则

  动力、照明配电箱(柜)选型按环境要求选用

  防爆型和非防爆型

  配电箱(柜)安装符合安装垂直、牢固、整体

  完好、间距符合规定

  各种开关、仪表元件与线路连接可靠,接触良

  好,无发热现象

  车间动

  开关、熔断器有控制文字标记

  力、照

  各熔断器及元件与负荷相匹配

  6明配电箱体接地(零),插座接线可靠,接线正确

  箱

  箱(柜)周围环境清洁,无杂物、无堆积物

  (柜)电机现场设置起、停控制按钮,机泵单台容量

  在37kw以上,设置电流表监视

  主要作业场所(生产区、仓库)的照明应集中

  控制,室外照明应采取光电及时间控制,辅助

  区就地控制

  各安全出口及安全场所均应设置应急照明,并

  设置单位的照明配电箱

  消防安全重点单位名称:检查人员签字:单位负责人签字:

  检查时间:年月日

  (盖章)

篇三:电气线路专项整治检查表

  电气专项平安检查表

  之答禄夫天创作

  检查单位

  检查时间

  年月日

  受检单位

  检查人

  序检查号项目

  检查内容

  检查方法

  ⑴认真执行《电力平安作业规程》、工作票、操纵票、施工用电票,定期检修、定期试验、定期清扫;

  ⑵作业人员特种作业证和平安作业证的上岗情况;

  1

  电气⑶电气作业按要求落实包管平安的组织措施和技查记录

  作业

  术措施;

  查票证

  ⑷事故预案的演练情况符合要求;

  ⑸落实好检修规程、试验规程、平安作业规程;做好检修记录、运行记录、试验记录、设备缺陷记录。

  ⑴变配电室、控制室等电气专用建筑物地基有无下沉,建筑物防火、防雨、防鼠符合要求;

  ⑵电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须坚持完好,按规范定期检测;

  ⑶变配电室、控制室电气平安用具和灭火器材配备齐全;

  ⑷配电室、控制室通风设施完好;

  2

  设备⑸变电所电气设备间的照明亮度符合规定;设施

  查现场

  ⑹变压器本体及所有附件应无缺陷,且不渗油;

  ⑺经常使用丈量仪表应能正确反映电力装置的运行参数;有检测试验陈述;

  ⑻电缆支架、槽盒、呵护管等的金属部件防腐层完好,接地应良好;

  ⑼电气运行设备是否完好,包含绝缘、振动、声音、防护罩、呵护接地(接零)正常。

  ⑹变配电室通道门坚持疏通;

  ⑺电缆沟、电缆竖井内无杂物、积油及其他易燃物,采纳了封堵和阻燃处理;

  检查评价

  符合(√)

  不符合及主要问题

  电气⑻易燃易爆场合电气线路、检修箱、刀闸、开关3设备等整齐无老化,无乱拉、乱接临时线现象;查现场

  防火⑼电气设备绝缘检查开展情况,有关台帐齐全;防爆

  ⑽电气设备的检修及预防性试验定期开展;

  ⑾线路、主机及机组等呵护装置可靠;

  ⑿易燃易爆场合运转电气设备无火花和严重发热现象。

  ⑽构建筑物防雷设施完好,引下线完好,无断开、锈蚀现象;

  防雷⑾避雷装置满足机械强度和耐腐蚀的要求;

  4

  和防静电接地

  ⑿防雷装置定期检查、测试,引下线无腐蚀;

  ⒀电气设备及电气装置其金属外壳和框架可靠接地;

  查现场

  ⒁易燃易爆场合塔、罐、工艺管线、应有防静电

  接地,并接地可靠。

  5其它

  检查结果及整改意见

  检查负责人:

  年月日

篇四:电气线路专项整治检查表

  电气线路安全检查表(1)(总2页)

  --本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可---内页可以根据需求调整合适字体及大小--

  附件4-1:

  消防安全重点单位电气线路安全检查表

  序号

  检查项目

  检查内容

  按照“三三二五”制,健全相应的管理制度和台

  账。三图:系统模拟图、二次线路图、电缆走

  向图;三票:工作票、操作票、临时用电票;

  三定:定期检修、定期试验、定期清理;五规

  1

  电气管理

  程:检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程;五记录:检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备记录。

  “三票”填写清除,不得涂改、缺项,执行完毕划

  “√”或盖“已执行”章。

  室内配电房屋顶不能漏雨,地面应高出周围地面15—30cm

  配电房与其它建筑物间有足够的消防通道

  开关、熔断器有控制文字标记各熔断器及元件与负荷相匹配箱体接地(零),插座接线可靠,接线正确箱(柜)周围环境清洁,无杂物、无堆积物

  电机现场设置起、停控制按钮,机泵单台容量

  在37kw以上,设置电流表监视

  主要作业场所(生产区、仓库)的照明应集中

  控制,室外照明应采取光电及时间控制,辅助

  区就地控制

  各安全出口及安全场所均应设置应急照明,并

  3

  设置单位的照明配电箱

  消防安全重点单位名称:检查人员签字:单位负责人签字:

  检查时间:年月日

  (盖章)

  4

篇五:电气线路专项整治检查表

  电气专项平安检查表

  检查单位受检单位检查人

  检查工序号

  程

  检查内容

  检查时间年月日

  检查评价检查方法符合不符合及主

  〔V〕要问题

  ⑴认真执行?电力平安作业规程?、工作票、操作票、施工用电票,定期检修、定期试验、定期清扫;

  ⑵作业人员特种作业证和平安作业证的上岗情况;

  电气作

  1业

  ⑶电气作业按要求落实保证平安的组织举措和技术举措;

  查记录查票证

  ⑷事故预案的演练情况符合要求;

  ⑸落实好检修规程、试验规程、平安作业规程;做好检修记录、运行记录、试验记录、设备缺陷记录.

  ⑴变配电室、限制室等电气专用建筑物地基有无下沉,建筑物防火、防雨、防鼠符合要求;

  ⑵电气设备必须有殖M勺接地〔接零〕装置,防雷和防静电设

  施必须保持完好,按标准定期检测;

  ⑶变配电室、限制室电气平安用算口灭火器材配备齐全;

  ⑷配电室、限制室通风设施完好;

  2设备设⑸变电所电气设备间的照明亮度符合规定;

  施⑹变压器本体及所有附件应无缺陷,且不渗油;

  查现场

  ⑺常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参数;有检测试

  验报告;

  ⑻电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层完好,接地应

  良好;

  ⑼电气运行设备是否完好,包括绝缘、振动、声音、防护罩、保护接地〔接零〕正常.

  ⑴变配电室通道门保持畅通;

  3电气设⑵电缆沟、电缆竖井内无杂物、积油及其他易燃物、采取了封查现场

  备防火堵和阻燃处理:

  防爆

  ⑶易燃易爆场所电气线路、检修箱、刀闸、开关等整洁无老化,无乱拉、乱接临时线现象;

  ⑷电气设备绝缘检查开展情况,有关台帐齐全;

  ⑸电气设备的检修及预防性试验定期开展;

  (6)线路、主机及机组等保护装置可靠;

  ⑺易燃易爆场所运转电气设备无火花和严重发热现象.

  ⑴构建筑物防雷设施完好,引下线完好,无断开、锈蚀现象;

  防雷和⑵避雷装置满足机械强度和耐腐蚀的要求;

  4防静电⑶防雷装置定期检查、测试,引下线无腐蚀;

  查现场

  接地⑷电气设备及电气装置其金属外壳和框架可靠挠也

  ⑸易燃易爆场所塔、罐、工艺管线、应有防静电接地,并接地

  可靠.

  5其它

  检查结果及整改思见

  检查负责人:年月日

篇六:电气线路专项整治检查表

  附件4-1:

  消防安全要点单位电气线路安全检查表

  序号检查项目

  检查内容

  检查结果检盘问题(合格/不合格)

  依据“三三二五”制,健全相应的管理制度和台账。三图:系统模拟图、二次线路图、电缆走向图;三票:工作票、操作票、暂时用电票;三定:按期检修、按期试验、按期清理;五规程:检修规程、运转规程、试验规1电气管理程、安全作业规程、事故办理规程;五记录:检修记录、

  运转记录、试验记录、事故记录、设备记录。

  “三票”填写消除,不得涂改、缺项,履行完成划“√”或盖“已履行”章。

  检修、试验作业严格依据规程进行,落实安全举措。主控室有模拟系统图,与实质符合,高压室钥匙按要求

  装备,严格管理。

  落实防火、防水、防动物举措,室内通风优秀,变配电

  变配电间

  间与防爆区的沟道有靠谱的间隔。

  2

  变压器间通风优秀,油位、油温正常,无杂音,接地

  管理

  优秀,隶属设备完满。

  接地线有编号,装拆接地线有记录,标示牌齐备。

  绝缘工器具齐备,按期试验,有报告和记录。

  防雷接地切合安全规定

  电缆沟、

  电缆沟一定有阻燃举措

  3

  电缆隧电缆沟防窜油气、防腐化、防水举措落实;电缆地道

  道、桥架

  防火、防沉降举措落实

  管理

  电缆桥架切合设计规范

  门窗空洞包含电缆沟、地道、进户管套处等应装网孔小

  于10*10mm的金属护网和必需的防水举措

  室内配电房子顶不可以漏雨,地面应超出四周地面15—

  30cm

  配电房与其余建筑物间有足够的消防通道

  配电房与爆炸危险场全部足够的间距配电房门应向外开,高压室应向低压室开4配电系统应安装切合要求的避雷针、避雷器、避雷带、避雷网配电房全部的瓷瓶、套管、绝缘子应洁净无裂纹

  所实用电线路应整齐、接点接触优秀,链接坚固,母线温度低于70℃

  电缆头表面洁净、无漏油、接地靠谱配电房的电缆沟应采纳防水、排水举措有人值班的变电所应设置独自的值班室,值班室与配电

  室有直通门配电房应采纳自然通风

  全部空气开关灭狐罩应完好、触头平坦各电气设备、设备外壳为接地体,有靠谱的电气连结

  各样安全器具要按期展开耐压试验,有电力部门的检测

  4配电系统

  报告,现场保存合理

  警告表记和工作操作表记齐备

  各样通道切合安全操作条件的要求

  技术资料齐备正确,有完好的技术档案易燃易爆、高温地区的电缆应采纳阻燃防火型电缆

  敷设电缆线路的地道,沟内的孔洞一定用阻燃资料封堵

  5电气线路

  电缆敷设与其余管道应有阻燃和分开举措电缆敷设要便于运转保护和改换要求

  电缆进入设备时应穿钢管保护

  照明线路敷设应切合敷设原则

  动力、照明配电箱(柜)选型按环境要求采纳防爆型和

  非防爆型

  配电箱(柜)安装切合安装垂直、坚固、整体完满、间

  距切合规定

  各样开关、仪表元件与线路连结靠谱,接触优秀,无发热现象

  车间动力、照明6

  配电箱

  (柜)

  开关、熔断器有控制文字标志各熔断器及元件与负荷相般配箱体接地(零),插座接线靠谱,接线正确箱(柜)四周环境洁净,无杂物、无聚积物

  电机现场设置起、停控制按钮,机泵单台容量在37kw以上,设置电流表监督

  主要作业场所(生产区、库房)的照明应集中控制,室外照明应采纳光电实时间控制,协助区就地控制

  各安全出口及安全场所均应设置应急照明,并设置单位的照明配电箱

  消防安全要点单位名称:检查人员署名:单位负责人署名:

  检查时间:

  年

  月

  日

  (盖印)

篇七:电气线路专项整治检查表

  附件4-1:

  消防安全重点单位电气线路安全检查表

  序号检查项目

  检查内容

  按照“三三二五"制,健全相应的管理制度和台账.三图:

  系统模拟图、二次线路图、电缆走向图;三票:工作票、

  操作票、临时用电票;三定:定期检修、定期试验、定

  期清理;五规程:检修规程、运行规程、试验规程、安全

  1电气管理作业规程、事故处理规程;五记录:检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备记录。

  “三票”填写清除,不得涂改、缺项,执行完毕划“√”

  或盖“已执行”章.

  检修、试验作业严格按照规程进行,落实安全措施。

  主控室有模拟系统图,与实际相符,高压室钥匙按要求

  配备,严格管理.

  落实防火、防水、防动物措施,室内通风良好,变配电间

  与防爆区的沟道有可靠的隔断。

  2

  变配电间变压器间通风良好,油位、油温正常,无杂音,接地良

  管理

  好,附属设备完好。

  接地线有编号,装拆接地线有记录,标示牌齐全。

  绝缘工器具齐全,定期试验,有报告和记录。

  防雷接地符合安全规定

  电缆沟、

  电缆沟必须有阻燃措施

  3电缆隧电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实;电缆隧道防

  道、桥架

  火、防沉降措施落实

  管理

  电缆桥架符合设计规范

  门窗空洞包括电缆沟、隧道、进户管套处等应装网孔小

  于10*10mm的金属护网和必要的防水措施

  室内配电房屋顶不能漏雨,地面应高出周围地面15—

  30cm

  配电房与其它建筑物间有足够的消防通道

  配电房与爆炸危险场所有足够的间距

  配电房门应向外开,高压室应向低压室开

  4

  配电系统应安装符合要求的避雷针、避雷器、避雷带、避雷网

  配电房所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹

  所有用电线路应整洁、接点接触良好,链接牢固,母线温

  度低于70℃

  各熔断器及元件与负荷相匹配箱体接地(零),插座接线可靠,接线正确箱(柜)周围环境清洁,无杂物、无堆积物

  电机现场设置起、停控制按钮,机泵单台容量在37kw

  以上,设置电流表监视

  主要作业场所(生产区、仓库)的照明应集中控制,室

  外照明应采取光电及时间控制,辅助区就地控制

  各安全出口及安全场所均应设置应急照明,并设置单位

  的照明配电箱

  消防安全重点单位名称:

  检查人员签字:

  单位负责人签字:

  检查时间:

  年

  月日

  (盖章)

篇八:电气线路专项整治检查表

  附件4—1:

  消防安全重点单位电气线路安全检查表

  序号检查项目

  检查内容

  按照“三三二五”制,健全相应的管理制度和台账.三图:

  系统模拟图、二次线路图、电缆走向图;三票:工作票、

  操作票、临时用电票;三定:定期检修、定期试验、定期

  清理;五规程:检修规程、运行规程、试验规程、安全

  1电气管理作业规程、事故处理规程;五记录:检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备记录.

  “三票”填写清除,不得涂改、缺项,执行完毕划“√"

  或盖“已执行”章.

  检修、试验作业严格按照规程进行,落实安全措施。

  主控室有模拟系统图,与实际相符,高压室钥匙按要求

  配备,严格管理。

  落实防火、防水、防动物措施,室内通风良好,变配电

  间与防爆区的沟道有可靠的隔断。

  2

  所有用电线路应整洁、接点接触良好,链接牢固,母线

  温度低于70℃

  各种开关、仪表元件与线路连接可靠,接触良好,无发

  热现象

  车间动

篇九:电气线路专项整治检查表

  电气隐患专项检查表

  检查项目

  检查内容

  ①高配作业人员能否拥有电工进

  网作业允许证(高配证)。

  ②变配电室能否有设置有有关作

  业规程和安全操作工具。

  (1)变配电室

  ③变配电室开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。

  ④变配电室能否设置了应急照明

  等、挡鼠板,能否上锁管理。

  ⑤变配电室内能否堆放了杂物、易电

  燃物等与运转没关的器械和物件。气

  ①配电箱(柜)能否损坏,能否能设

  起到防尘、防雨水、防小动物的作备

  用。

  ②全部电气设施都应在配电箱内连结PE端子靠谱接地,地线(黄

  (2)配电箱(柜)绿线)和零线应压实,不得有松脱、

  损害现象。

  ③电气开关、空气开关等应安装在

  配电箱(柜)内,能否有裸露在外

  的状况。

  ④配电箱出入的电线应用套管保

  检查结果

  1/4

  电气隐患专项检查表

  护,沿桥架、墙壁、地面敷设并固

  定,不行私拉乱接;沿地面敷设应

  用镀锌管保护。

  ⑤配电箱(柜)上应无其余电缆电

  线,无积尘、无油污、无烧损、箱

  (柜)内无杂物。

  ⑥配电箱(柜)应注明被控制设施

  名称。

  (3)防爆电器

  (4)设施、电动机等

  ①爆炸和火灾危险环境中能否采用了切合GB50058的有关规定的防爆型配电箱、防爆灯具、防爆操作柱、防爆型按钮、防爆开关等防爆电气设施。

  ①设施、电机电源线能否沿地铺设且未在电线外衣镀锌管保护。②设施、电动机等电器设施的电线接头处应有相应的防备罩(盖),能否存在电线接头裸露在外的状况。③停用、闲置设施的电源线能否拆掉,总电源能否封闭,能否有“停用”、“闲置”表记标牌。

  ①能否成立用暂时电管理制度和

  管

  理(1)暂时用电

  制

  度

  暂时电气电路审批制度。②能否在易燃、易爆等危险作业场所架设暂时电气线路。③暂时用电回路能否设置了节余

  电流保护装置(漏电保护开关)。

  ④电线电缆能否为带护套电缆,有

  无损坏、接优等。

  2/4

  电气隐患专项检查表

  ①手持式电动工具应拥有国家强

  制认证标记、产品合格证;手持式

  电动工拥有无绝缘电阻按期测试

  的记录

  ②手持式、挪动用电设施的用电回

  路能否设置了节余电流保护装置;

  (2)手持式、移动式电动工具

  电线电缆能否损坏、老化。③挪动使用的用电设施,应采纳完好的铜芯橡皮套软电缆或护套软

  线作电源线,长度一般不该超出5

  米。

  ④有无在火灾爆炸场所采纳挪动

  式电气设施。(如的确需要使用,

  挪动式电气设施能否切合防爆标

  准)

  ①电(气)焊等作业人员能否拥有

  作业证。

  (3)电焊作业

  ②电(气)焊所使用氧气、乙炔气瓶设置间距能否在5米以上。

  ③气瓶有无防倾倒防备举措。

  ④电焊机电缆能否损坏、老化。

  3/4

  电气隐患专项检查表

  ①公司能否与电气负责人、电工签

  订年度安全生产责任书,能否明确

  了岗位责任。

  ②电工等特种作业人员能否持证

  (4)安全生产责任制落实

  上岗。③公司应成立特种作业人员管理台账。

  ④有关作业人员的安全防备能否

  到位,电工能否使用绝缘手套,工

  作中能否存在带电冒险作业的行

  为。

  电气设施、电线电缆的使用环境是

  否湿润易漏电

  4/4

篇十:电气线路专项整治检查表

  电气专项检查表

  安全标准化检查

  检查人:序检查项目号

  1配电室、配电柜

  暂时用电

  2

  手动电动工具

  3

  变压室

  检查内容

  1、配电室内卫生能否洁净,有无杂物、尘埃。2、配电柜内有无杂物?3、开关按钮能否完满,能否固定4、电器接线状况,能否坚固?5、电器设备布线能否合理6、表记能否清楚7、配电室能否有正压通风举措?8、能否安装挡鼠板?窗户能否安装防备网?9、能否存在漏雨现象?10、消防器械能否完满?11、配电柜能否接地或接零

  1、能否办理暂时用电证?2、电动工具能否靠谱绝缘?能否配置漏电保护器3、暂时用电接线能否规范,不同意直接将电线插入插座孔内4、暂时接线能否有损坏

  1、线路连结能否规范,有无松动状况2、门、窗能否完好,有无挡鼠板、防备网?

  电气专项检查表

  存在问题

  1/3

  检查日期:

  整顿举措

  整更限期复查状况

  1

  序检查项目

  号

  4

  防雷、防静电

  电缆地沟或线槽

  5

  电机

  6

  生产现场

  7

  3、能否存在漏雨现象4、变压器有无异样声音5、变压器外壳接地能否优秀6、有无杂物、尘埃?现场能否整齐?

  检查内容

  1、避雷针能否坚固,有无损坏?2、避雷带能否有断裂,能否固定3、防雷接地能否破坏4、塑料管道能否进行静电跨接或静电障蔽5、易燃气体、易燃液体阀门管道能否经过静电跨接6、静电接地报警器能否完满

  1、线缆地沟有无防水、防腐化举措,有无散热举措、2、线缆有无损坏现象3、线槽有无凑近物料或高温状况,有没有腐化危险要素4、线槽有无腐化状况

  1、电机能否有效接零?2、电机有无异样声音?电机表面温度能否正常3、电压、电流能否正常?

  1、各样电器配件有无尘埃、腐化、松动等现象?2、各样电线接头有无烧焦现象

  电气专项检查表

  安全标准化检查

  存在问题

  2/3

  整顿举措

  整更限期复查状况

  2

  3、能否存在非防爆电器,防爆举措能否到位?

  8

  检查总结

  电气专项检查表

  安全标准化检查

  3

  3/3

篇十一:电气线路专项整治检查表

P>  电气设备专项检查表

  检查岗位:

  检查时间:

  检查人员:序检查检查标准号项目

  检

  查检查评价

  方符合不符合及

  法

  主要问题

  高低压配电室应备有必要的安全

  查

  1

  配电

  用具和消防器材,并保持消防器材的完好,门窗及时关闭。配电

  现

  室

  场

  柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡

  皮垫。

  1、在工作人员或其他人员可能误查

  攀登的电杆或变压器的台架上应现

  警示挂“禁止攀登,有电危险”的标场

  2

  示牌。

  标志

  查

  2、距离线路或变压器较近,有

  可能误攀登的建筑物上应挂现

  “禁止攀登,有电危险”的标场

  示牌。

  1

  检

  序检查号项目检查标准

  查方

  法

  查3、变配电室或室外单独配电柜

  现(箱)应有明显的带电警示标

  志。

  场

  检查评价符合不符合及

  主要问题

  查4、在转动设备检修或清理作业

  现时,应切断电源并悬挂“禁止合

  闸,有人工作”警示牌。

  场

  查

  电气高低压电气设备及电气安全用具

  3

  在规定的试验周期内做好各项试记

  试验

  验。

  录

  查

  1、电工必须持有电工特种作业证记

  才能上岗,作业时,应按规定穿录

  电气戴好劳动防护用品,并正确使用查

  4

  符合安全要求的电气工具。

  作业

  现

  场查2、电气设备作业或检修前必须办

  记理相关票证,严格执行操作票、

  工作票等制度。

  录

  2

  检

  序号

  检查项目

  检查标准

  查方

  法

  3、在高压设备、大容量低压总查

  盘上倒闸操作及在带电设备附近记

  作业时,必须由两人进行,并由录

  技术熟练的员工担任监护。查

  1、电扇、移动电气每年使用前必现须经电工检查并贴合格标签。场

  检查评价符合不符合及

  主要问题

  2、班组《安全设备设施台帐》中查

  漏电断路器记录(数量、型号记

  电气等)与现场情况相符,且保持良录

  5

  设备好的在用状态。

  检查

  查

  3、电机风叶、风罩齐全,外壳有

  明显的接地接(零)保护,导线现

  无破损、老化现象。

  场

  查

  4、易燃易爆区域的电气设备采用现

  防爆型设备。

  场

  3

  检

  序检查检查标准

  查

  号项目

  方

  法查

  5、设备的转动部位应有封闭式防现

  护罩。场

  查

  6、配电箱的闸刀防护盖应完好无现损,无带电部位裸露的情况。场

  检查评价符合不符合及

  主要问题

  7、配电柜前后、电气开关下方

  应铺设绝缘橡皮;绝缘橡皮周边查应有黄黑相间的安全警示色,绝现缘橡皮必须保持干燥,并摆放到场能有效覆盖人员电气操作时所处

  的位置。查

  8、插座、插头应完好无损,不能现直接将电线头插入插座孔内。场

  9、设备接地、防静电接地(电阻查

  <100Ω)和防雷接地(电阻<现

  10Ω)应完好、合格。

  场

  4

  序检查检查标准号项目

  检查

  检查评价

  方符合不符合及

  法

  主要问题

  1、临时用电必须办理临时用电申

  请单并经有效审批,临时用电作

  业许可证有效期限最长不得超过查

  5个工作日;较长期稳定使用的

  记临时用电(如轴流风扇),临时

  录用电许可证期限可最长不得超过

  2个月。安装临时用电,必须具

  临时

  有电工操作证的人员操作,电气

  用电

  6

  故障应由电工排除。

  及

  2、临时用电箱必须经动力设备处

  检修

  查

  检查确认,张贴合格标签方可使

  现用。现场检修配电箱有“有电危

  场险”的警示标志;外壳须可靠接

  地。

  3、所有移动电气均需安装漏电

  保护器,漏电断路器每次使用前

  应进行试验,确保完好。

  5

  序检查号项目检查标准

  检查

  检查评价

  方符合不符合及

  法

  主要问题

  4、室外使用的配电设施必须有

  防雨措施;配电盘箱门能牢靠关

  闭。

  查5、施工单位不得变更临时用电

  地点和工作内容;不得私自向其现

  它单位转供电。

  场

  6、临时用电线路过马路,须架查

  空或做好可靠防压措施;架空现

  时,主干路上须离地面5米以场

  上,支路上须离地面4米以

  上,并挂有醒目的警示标识。查

  7、设备内照明电压应<36V,在潮湿、狭小容器内作业,应使现用防潮、电压<12V的灯具。场

  8、移动式电气引线、插头完好查

  无损,引线中间不应有未经绝缘现包扎的接头,搬动移动电器前要场拔掉电源插头。

  6

  检

  序号

  检查项目

  检查标准

  查方

  法查9、在转动设备检修或清理作业

  时,应切断电源并悬挂“禁止合现

  闸,有人工作”警示牌

  场

  查

  10、分厂电工每天交接班时,需记

  对临时电线进行交接。录

  查1、电扇、移动电气每年使用前必

  现须经电工检查并贴合格标签。

  场

  检查评价符合不符合及

  主要问题

  2、班组《安全设备设施台帐》中查

  漏电断路器记录(数量、型号记电气

  等)与现场情况相符,且保持良录7设备好的在用状态。

  检查

  查

  注:本表适用于专业电气人员检查。本表编制依据:《电气设备管

  理

  8

  制度》、《临时用电安全管理制度》

  9

  股份公司电气设备专项检查表2(非电气班组)

  检查岗位:检查时间:

  检查人员:

  检

  检

  序查检查标准

  查

  号项

  方

  目

  法

  查1、电扇、移动电气每年使用前必须经电工检查并贴合格标签。

  场

  2、班组《安全设备设施台帐》中漏电断路器记录(数量、型号等)与查

  电现场情况相符,且保持良好的在用状态。

  录

  气3、电机风叶、风罩齐全,外壳有明显的接地接(零)保护,导线无破查

  设损、老化现象。

  场

  1备

  查

  4、易燃易爆区域的电气设备采用防爆型设备。

  检

  场

  查

  查

  5、设备的转动部位应有封闭式防护罩。

  场

  查

  6、配电箱的闸刀防护盖应完好无损,无带电部位裸露的情况。

  场

  10

  检序查号项

  目

  检

  检查标准

篇十二:电气线路专项整治检查表

P>  附件4-1:

  消防安全重点单位电气线路安全检查表

  序号检查项目

  检查内容

  按照“三三二五”制,健全相应的管理制度和台账。三

  图:系统模拟图、二次线路图、电缆走向图;三票:工

  作票、操作票、临时用电票;三定:定期检修、定期试

  验、定期清理;五规程:检修规程、运行规程、试验规

  1电气管理程、安全作业规程、事故处理规程;五记录:检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备记录。

篇十三:电气线路专项整治检查表

P>  &#40;WORD&#41;-生产企业质量管理制度范本760

  附件4-1:

  消防安全重点单位电气线路安全检查表

  序号检查项目

  检查内容

  按照“三三二五”制,健全相应的管理制度和台账。

  三图:系统模拟图、二次线路图、电缆走向图;三票:

  工作票、操作票、临时用电票;三定:定期检修、定期

  试验、定期清理;五规程:检修规程、运行规程、试验

  1

  电气规程、安全作业规程、事故处理规程;五记录:检修记

  管理

  录、运行记录、试验记录、事故记录、设备记录。

  “三票”填写清除,不得涂改、缺项,执行完毕划

  “√”或盖“已执行”章。

  检修、试验作业严格按照规程进行,落实安全措施。

  主控室有模拟系统图,与实际相符,高压室钥匙按

  要求配备,严格管理。

  落实防火、防水、防动物措施,室内通风良好,变

  变配2电间管理

  配电间与防爆区的沟道有可靠的隔断。变压器间通风良好,油位、油温正常,无杂音,接

  地良好,附属设备完好。

  接地线有编号,装拆接地线有记录,标示牌齐全。

  绝缘工器具齐全,定期试验,有报告和记录。

  防雷接地符合安全规定

  电缆

  电缆沟必须有阻燃措施

  3沟、电缆

  电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实;电缆隧

  隧道、桥

  道防火、防沉降措施落实

  架管理

  电缆桥架符合设计规范

  门窗空洞包括电缆沟、隧道、进户管套处等应装网

  孔小于10*10mm的金属护网和必要的防水措施

  室内配电房屋顶不能漏雨,地面应高出周围地面15

  —30cm

  配电房与其它建筑物间有足够的消防通道

  配电房与爆炸危险场所有足够的间距

  配电4系统

  配电房门应向外开,高压室应向低压室开应安装符合要求的避雷针、避雷器、避雷带、避雷

  网

  配电房所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹

  所有用电线路应整洁、接点接触良好,链接牢固,

  母线温度低于70℃

  电缆头外表清洁、无漏油、接地可靠

  配电房的电缆沟应采取防水、排水措施

  检查问题

  检查结果(合格/不合格)

  1

  &#40;WORD&#41;-生产企业质量管理制度范本760

  有人值班的变电所应设置单独的值班室,值班室与

  配电室有直通门

  配电房应采用自然通风

  所有空气开关灭狐罩应完整、触头平整

  各电气设备、设施外壳为接地体,有可靠的电气连

  接

  配电4系统

  各种安全用具要定期开展耐压试验,有电力部门的检测报告,现场保管合理

  动力、照明配电箱(柜)选型按环境要求选用防爆

  型和非防爆型

  配电箱(柜)安装符合安装垂直、牢固、整体完好、

  间距符合规定

  各种开关、仪表元件与线路连接可靠,接触良好,

  无发热现象

  车间

  开关、熔断器有控制文字标记

  动力、照6明配电箱

  各熔断器及元件与负荷相匹配箱体接地(零),插座接线可靠,接线正确

  (柜)

  箱(柜)周围环境清洁,无杂物、无堆积物

  电机现场设置起、停控制按钮,机泵单台容量在

  37kw以上,设置电流表监视

  主要作业场所(生产区、仓库)的照明应集中控制,

  室外照明应采取光电及时间控制,辅助区就地控制

  各安全出口及安全场所均应设置应急照明,并设置

  单位的照明配电箱

  消防安全重点单位名称:检查人员签字:单位负责人签字:日

  检查时间:

  年

  月

  2

  (盖章)

  &#40;WORD&#41;-生产企业质量管理制度范本760

  雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

  3

推荐访问:电气线路专项整治检查表 专项整治 电气 线路

版权所有:巨优公文网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[巨优公文网]所有资源完全免费共享

Powered by 巨优公文网 © All Rights Reserved.。备案号:沪ICP备18054162号-1