当前位置:巨优公文网>范文大全 > 公文范文 > 110kV输电线路运行检修检测方式探究

110kV输电线路运行检修检测方式探究

时间:2022-12-26 14:25:03 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:110kV输电线路是我国民用输电领域重要的输电线路,在我国国民经济发展中占据重要的发展地位。110kV输电线路作业环境具有较强的复杂性与多样性,需要承载巨大的负荷,对检修要求相对比较高。为此,我国电力部门需要全面提高对100kV输电线路运行检修检测工作的重视,不断优化检修检测方法,保证110kV输电线路运行的安全性与稳定性。

关键词:110kV输电线路;运行检修;检测方法

在新时期发展的背景下,输电线路逐步朝着智能化、网络化、一体化的方向发展,110kV输电线路作为我国民用输电线路的重要组成部分,智能化、网络化运行检修成为110kV输电线路领域的重要发展方向,需要我国电力部门积极将先进的的智能化技术运用到110kV输电线路运行检测活动中,优化传统检修方法,实现对传统检修弊端的有效规避。

一、110kV输电线路运行检测技术

(一)状态巡视技术

110kV输电线路运行检修中所运用的状态巡视法主要涉及以下几方面的内容:绝缘子污情监测技术、雷电检测技术、线路绝缘监测技术、110kV输电线路中绝缘子检测技术。通常情况下,主要将激光多普勒仪作为输电线路监测设备,主要源于该设备在110kV输电线路检测工作中拥有较高的检测率,但是该设备造价高、使用不方便。从绝缘子污情检测技术在110kV输电线路检测工作中的实际应用来看,绝缘子污情检测技术有很多应用方式,现如今我国拥有成熟的绝缘子污情监测技术,能够通过串联的方式对绝缘子个数进行测量,实现与GPRS系统的联合应用,实现对数据的科学传播,但是在实际应用过程需要不但对绝缘子污情监测系统进行完善与整合,构建与之相适宜的科学模型,进而提升110kV输电线路运行质量;从雷电监测技术在110kV输电线路检测工作中的实际应用来看,该技术能够实现对雷击故障点的在线检测,及时找到绕击导线的位置,由于测量点呈密集分布状态,需要对雷击线路认真排查,将地理信息定位工作全面落实到位;从绝缘电阻监测技术在110kV输电线路检测工作中的实际应用来看,只有运用在线监测技术方可将其最大的应用优势发挥出来,但是该技术涉及的施工作业环节相对比较多,无形中增加作业难度。

(二)预防性检测技术

线路环境监测与多个监测系统有关,与此同时,110kV输电线路会对周围的环境带来诸多影响,例如无线电特征监测直接影响到绝缘子与导线的正常运行,地面静电感应场的运用能够有效提升无线电特性的监测效率;导线监测与金具监测共同构成机械电力学监测系统,因机械电力学监测系统涉及诸多测量原理,电力设备机械力学在布设测量点施工中存在较大的难度。因机械力学受诸多不稳定因素的应县,在实际应用中无法对110kV输电线路实施全覆盖式测量。为此,相关技术人员需要不断提升对110kV输电线路故障的分析能力,对故障原因进行重点研究,切实保所选择的监测点具有较高的科学性与合理性,及时处理110kV输电线路中的各项问题。通过对电网设备运行状态进行及时监测,不断提升供电线路的安全性、稳定性与可靠性,有效提升110kV输电线路的运行效率。

(三)在线检测技术

在线检测技术是一种以物联网技术为载体,在输电设备、输电线路等设备、配件、技术的作用下,构建110kV输电线路运行检测系统,实现对110kV输电线路的24小时全天候无人检测。因110kV配电线路整个施工过程具有较强的分散性、复杂性,施工作业难度大,危险因素众多,若施工作业现场电力设备出现故障,必然会对现场技术人员的生命安全与财产安全带来极大的威胁。通过将在线检测技术运用到110kV输电线路运行检测中,使电力企业能够及时了解110kV输电线路的运行状态,并对各项电路运行信息作出全面搜集、科学分析、合理归档,为后期线路运行检修工作提供可靠的参考依据。

二、110kV输电线路运行检修方法

(一)红外成像仪测温维修技术

通常情况下,输电线路在运行过程会散发一定的热量,即电能转化为热能的一种现象。因此,输电线路在长期使用过程,会导致输电线路、输电设备出现腐蚀、锈蚀等问题,严重降低输电线路的运行质量。因红外热像仪不具备在线测温功能,技术人员需要定期对110kV输电线路在运行过程的热状态进行检测,确保110kV输电线路能够时刻保持在一个最佳的运行状态。为此,技术人员需要将红外热像仪技术与在线检测技术科学的结合到一起,構建红外成像仪测温维修技术,实现对110kV输电线路运行温度的在线检测,有效降低110kV输电线路故障的发生率,维持电力系统的正常运行,最大程度上降低110kV输电线路维修费用。

(二)超声波检测维修技术

技术人员运用超声波检测维修技术对110kV输电线路实施运行维修工作,需要提高对超声波信号的重视,将超声波传感器安装到110kV输电线路中,使不同介质交界面之间能够灵活变换,同时做好对超声波信号的收集工作。在110kV输电线路检测维修过程,为全面提升超声波传感器检测信息的准确性、真实性与有效性,需要对电缆终端实施合理控制,最大程度上降低空气间隙,确保110kV输电线路具有良好的灵敏度与灵活性。在检修工作开展前在110kV输电线路中安装放大器,实现对输电线路信号的放大处理,以此降低外界因素对超声波检测维修工作的干扰,实现110kV输电线路的远距离传输。与此同时,技术人员需要根据110kV输电线路的实际运行情况,将所收集到的声信号合理转化成与之相对应的数字信号,通过检修人员对数字信号的科学处理,全面提升110kV输电线路检修质量。超声波检测检修技术作为电网复合检测检修工作中的重要应用技术,需要技术人员提前做好超声波的设置工作,确保超声波检测技术能够将110kV输电线路中的波信号良好的反射回来。尽管超声波检测维修技术具有良好的抗干扰能力,但是超声波信号在传播过程会出现衰减现象,从而降低超声波检测检修技术的灵敏度与零号性,并对整个输电线路的检修效果带来负面影响。

(三)档案分析检修技术

检修人员对110kV输电线路运行状态实施档案分析检修处理时,首先需要保证检测设备拥有红外线检测信息,能够满足不同检测阶段的各项要求,通过对同一个设备相对温度差、热图谱、升温等信息进行对比与分析,将分析结果为依据从中查找出110kV输电线路运行参数变化情况,并将该参数作为110kV输电线路设备的检修依据,确保输电线路能够处于一个正常的运行状态。

(四)脉冲电流检修技术

脉冲电流检修技术能够实现对110kV输电线路运行状态的检修与维护,最大程度上降低线路检修运维成本,为110kV输电线路接线工作带来诸多便利。想要了解110kV输电线路的绝缘情况,可通过检测110kV输电线路的电晕脉冲,对线路的绝缘情况进行进行合理判断。通常情况下,劣质绝缘子的绝缘电阻率低,所能够承载的电压能力相对比较小,减小输电线路的回路阻抗,解决绝缘子电晕问题。此时,检修人员需要加大电晕脉冲电流,根据110kV输电线路电晕现象变化情况以及该线路上所出现的脉冲个数,对劣质绝缘子在110kV输电线路中的具体问题进行合理推断。为保证110kV输电线路维修质量,需要技术人员具备准确识别故障点反脉冲波形的能力。

综上所述,110kV输电线路在电网建设与运行中占据不容忽视的地位,需要电力部门全面提高对110kV输电线路运行检测与维修工作的重视,将状态巡视技术、预防性检测技术、在线检测技术全面落实到位,及时发现110kV输电线路运行过程所存在的问题,针对具体问题进行具体分析,并运用与之相适宜的检修技术对110kV输电线路故障进行处理,最大程度上降低110kV输电线路故障对整个电力系统的影响。

参考文献:

[1]杨超.输变电设备状态在线监测与诊断技术的现状与前景分析[J].时代农机,2018,45(05):171.

[2]李桐.输变电在线监测对提升宁夏电网调控能力的研究[J].宁夏电力,2018(02):17-20.