施工电梯防坠落试验记录有效期(9篇)施工电梯防坠落试验记录有效期  施工电梯防坠安全器坠落试验  工程名称:  年月  日  设备编号  型号规格  SC200/200  安全器型号  SAJ40-1下面是小编为大家整理的施工电梯防坠落试验记录有效期(9篇),供大家参考。

施工电梯防坠落试验记录有效期(9篇)

篇一:施工电梯防坠落试验记录有效期

  施工电梯防坠安全器坠落试验

  工程名称:

  年月

  日

  设备编号

  型号规格

  SC200/200

  安全器型号

  SAJ40-1.2

  出厂编号

  试验负责人

  记录人

  检测项目

  规定要求

  检测结论

  备注

  制停距离

  0.25---1.2米无损坏及无变

  结构及联接件形

  注:每台新安装的施工电梯都必须进行额定载荷坠落试验,在正式投入运行使用后每三个月做一次额定载荷坠落试验。

篇二:施工电梯防坠落试验记录有效期

  10精选施工方案施工电梯防坠落试验记录20206688施工电梯防坠落试验记录施工升降机定期防坠落试验记录表工程名称恒大城四期一部工程地址合肥市临泉东路与大众路交叉口设备概况名称施工升降机自编号型号scd200200出厂编号安装位置实验时间年月日设备备案登记编号施工单位广厦建设集团安徽分公司监理单位合肥南巽建设项目管理咨询有限公司安装单位合肥寿诚起重设备安装有限公司产权单位合肥万都设备租赁有限公司坠落试验交底内容

  施工升降机定期防坠落试验记录表

  工程名称

  工程地址

  设

  名称

  备

  概

  型号

  况

  安装位置

  恒大城四期一部

  合肥市临泉东路与大众路交叉口

  施工升降机

  自编号

  SCD200/200

  出厂编号

  实验时间

  年月日

  设备备案(登记)编号

  施工单位

  广厦建设集团安徽分公司

  监理单位合肥南巽建设项目管理咨询有限公司

  安装单位

  合肥寿诚起重设备安装有限公司

  产权单位

  合肥万都设备租赁有限公司

  坠落试验交底内容:

  1、防坠安全器的防坠试验应严格按照使用说明书的要求进行。

  2、在吊笼中加载额定载重货物。

  3、切断地面电源箱的总电源。

  4、将坠落试验按钮盒的电缆插头插入吊笼上电气控制箱底部的坠落试验专用插座中。

  5、把试验按钮盒的电缆固定在吊笼上电气控制箱附近,在确保坠落试验时电缆不会被挤压或卡

  住的前提下,将按钮盒拉到地面。

  6、撤离吊笼内所有人员,同时关上全部吊笼门和围栏门。

  7、合上地面电源箱中的主电源开关。

  8、按下试验按钮盒标有上升符号的按钮,驱动吊笼上升到离地面约10m的高度。

  9、按下试验按钮盒标有下降符号的按钮,并一直按住,此时吊笼下坠。

  10、当吊笼下坠速度达到防坠安全器临界速度时,防坠安全器动作,将吊笼刹住,此时吊笼离

  地面大约3米以上。

  11、与此同时防坠安全器内部电气微动开关动作,切断电源,操作吊笼上下均不能启动。

  12、进行防坠安全器处复位前的检查,各项检查无误后,切断地面电源的总电源。

  13、对防坠安全器进行复位操作。

  14、接通地面电源箱的总电源。

  15、驱动吊笼上升约20cm,使防坠安全器离心块复位。

  16、此时吊笼应能投入正常使用。

  17、防坠试验结束,应及时做好防坠试验记录并交项目部保存。

  坠落试验结果:A笼:

  m;B笼:

  m.

  试验人:

  欢迎共阅

  安装单位::年月日

  使用单位:年月日

  监理单位:年月日

  欢迎共阅

篇三:施工电梯防坠落试验记录有效期

  施工电梯司机安全教育1日常安全培训教育记录

  编号:

  工程名称

  受教育班组

  施工升降机司机

  主讲部门培训日期

  主讲人参加人数

  教□节假日前后安全教育□季节性施工安全教育育□转岗、复岗教育□违章、事故教育类□新工艺、新技术、新方法安全教育别□特种作业人员教育□机械操作人员教育

  培训内容:(可附页)

  施工升降机事故的10条有效避免方法

  在现代化的建筑施工中,施工升降机凭借其传动平稳、升降快捷、结构简单、使用方便等

  优点,得到了日益广泛的应用。但目前,各种施工升降机安全事故发生的不断增多,今天我们

  总结了其预防措施,一起来看吧。

  事故原因

  01防坠安全器失灵

  防坠安全器是确保施工升降机在工作过程中平稳升降、防止吊笼坠落的重要的安全保护部

  件,其安全性能与乘员的生命安全息息相关。因此,在采用防坠安全器时,首先必须严格检查

  其是否具有合格的出厂试验证明。其次,由于大部分防坠安全器的合格检验只有一年的有效期,

  那么在其使用过程中,必须及时将防坠安全器进行送检。不过,在实际使用时,国内大部分的

  建筑施工企业都对安全器送检不太在意,基本不会按规定送检,甚至连三个月一次的防坠安全

  器性能检测都没能做到,直到发生安全事故才意识到问题的严重性。因此,要想真正有效预防

  施工升降机安全事故的发生,必须重视并做好防坠安全器的试验与定期送检工作。

  02安全开关失效

  施工升降机的安全开关包括有顶门限位开关、吊笼门限位开关、极限位开关、围栏门限位

  开关、上下限位开关、对重防断绳保护开关等,只要有一个安全开关的功能出现失效,都是一

  个安全隐患,都可能会引发险兆事故或安全事故。

  03附墙架和标准节连接失效

  一般来说,建筑工程的作业、施工环境都比较恶劣,如果安装人员工作态度不认真,漏掉

  了附墙架与标准节的连接螺栓的安装,或者安装不紧,或者螺栓松脱却没有检查出来,都会导

  致发生安全事故。04频繁作业在建筑施工现场,为满足施工进度要求,升降机一般都处于频繁的作业状态,这种长时间

  的不间断使用,往往会导致电机发热,最终失效,从而发生安全事故。因此,升降机的管理工作人员和司机必须考虑到电机的间断作业设计,应合理调度升降机的使用,在确保安全的同时,最大限度发挥设备的作用。

  05不设楼层停靠安全防护门楼层停靠安全防护门的设置十分必要,相关建筑施工规定要求防护门的高度必须大于等于1.8m,而且必须配置有效的连锁装置。不过,从目前的实际施工情况看,有不少施工企业都不太重视升降机停靠楼层的防护门的设置和使用,安全防护门可以随意打开,导致了安全施工的频繁发生。06基础围栏不安装联锁装置部分施工企业为节约施工成本,在升降机工作的基础围栏下没有严格按照施工规定进行联锁装置的安装,因此,在作业时,如果升降机吊笼的正下方突然有人,稍不注意就会发生严重的冲压安全事故。此外,超出升降机设定的自由端高度同样容易发生事故。预防措施01架体结构的检查(1)检查标准节和基础之间的连接螺栓的紧固度,螺帽是否松动。(2)检查各部件的焊接质量。(3)检查附着杆件是否严格按照说明进行设置,同时检查其紧固方法和连接方式是否正确。在日常检查时,出现的较为严重的容易导致安全事故的现象是本应用于固结与连接的销轴和螺栓被施工企业用钢筋和铁丝代替。02检查围栏门在日常检查工作中,应检查围栏门是否安装机械连锁装置以及连锁装置的性能是否有效。只有在安装连锁装置的情况下,才能保证升降机的吊笼在底部规定位置及时打开围栏门,并确保开门以后吊笼保持停留状态不再启动。03检查停层施工企业应按照相关规范要求,在升降机的每个停靠层,合理设置有效的安全防护门,并加强对安全防护门的管理。

  04检查钢丝绳端部的固结质量在日常检查中,出现了不少施工现场的钢丝绳的固结质量不合格的现象,原因是在绳卡进行固定时,对绳卡数量、卡距、尾端长度等没有严格执行固结标准,降低了接头的固结强度,从而增加了安全施工的发生概率。05检查设备的传动系统一是检查变速箱有没有发生漏油,二是检查传动带的间隙,确保其控制在0.2-0.5毫米的范围内。三是检查啮合间隙,最佳间隙约为2毫米。四是检查齿轮、齿条的磨损程度,避免轴向错位过大,降低传动强度,导致断齿事故。总之,升降机在运行过程中,必须保持平稳,震动不明显,无异响。06检查升降机的安全开关虽然目前大多数的建筑施工升降机在出厂前都按照规定要求科学设置必备的安全开关,不过在实际的使用过程中,也有不少单位贪图方便而选择人为取消安全开关,比如在运载施工所需的较长物品时,因吊笼空间不足,则直接把顶门限位取消或者部分单位在安全开关损坏以后不理不睬不修理,这些情况都在无形中埋下了严重的安全隐患。因此,在日常检查时,必须重点进行升降机安全开关的管理,制订严格的检查制度和设备维护制度,保证安全开关的有效性,严禁在安全设施不完善时使用升降机进行载人运物,防止发生安全施工。07检查吊笼顶部控制盒在拆除或检修吊笼的顶部控制盒时,升降机只能进行低速运行。注意检查控制盒上是否有正确安装急停开关,如果没有,应马上进行安装。08电路保护的检查施工升降机在没有保护装置或保护装置失效情况下进行运行,容易导致安全施工的发生。然后大多数维修人员,在升降机的保证装置出现故障后

  10其他(1)调试施工升降机笼时,导向滚轮与导轨间隙以施工升降机不能自动下滑为限,在离地面10m高度之内,进行上下运行试验。(2)随导轨的升高,必须按规定进行附着连接,第一道附着杆距地面应为10m左右,以后每隔9m(或按说明书规定)做一道附着连接。(3)安装完毕进行整机运行调试,荷载试验按照产品说明书进行,检验合格,领取准用证后方能投入使用。(4)施工升降机按规定单独安装接地保护和避雷装置。底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固防护栏杆。做好运行记录,定期检查记录,特别要检查制动器灵敏性。当施工升降机未切断电源开关前,司机不能离开操纵岗位。操纵室应有灭火设备。

篇四:施工电梯防坠落试验记录有效期

  施工升降机防坠落试验记录表

  工程名称太平洋广场(1—1地块)一期

  工程地址

  佛山市顺德区陈村镇白陈路

  设设备名称

  施工升降机

  设备型号

  SC200/200TD

  备设备备案编号概安装位置

  粤AE-—S041031#楼北侧

  设备出厂编号工地自编号

  1407179761#

  况试验类型□安装完成□定期试验□更换新防坠器试验时间

  试验前准备工作:由机械设备管理员及安装单位对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,根据生产

  厂家设计技术要求,装载水泥40包(总重量2000kg),笼内不允许有人,切断电源.防坠落试验步骤及方法:

  由测试员将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时.其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0。7m内,试验做完后将安全防坠落复位.先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。

  试验项目及技术要求

  吊笼装载额定重量:2000kg

  坠吊笼上升距地面高度7~10m左右

  落

  试坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源

  验记

  线被切断

  录制停距离0.25~1。2m

  坠落试验后升降机结构应无永久性变形或损坏

  试验完成后对防坠器进行复位.

  试验结论:

  制停距离在规范允许范围内,符合要求

  左笼2000kg

  10m

  切断电源

  0。5结构无损坏

  已复位

  右笼2000kg

  10m

  切断电源

  0.7结构无损坏

  已复位

  租赁单位项目负责人:

  安装单位项目负责人:

  试验人:使用单位

  机械设备负责人:

  总承包单位项目负责人:

  年月日

  年月日

  年月日

  年月日

  施工升降机防坠落试验记录表

  工程名称太平洋广场(1-1地块)一期

  工程地址

  佛山市顺德区陈村镇白陈路

  设设备名称

  施工升降机

  设备型号

  SC200/200TD

  备设备备案编号概安装位置

  粤EC—-S013822#楼北侧

  设备出厂编号工地自编号

  150419470

  2#

  况试验类型□安装完成□定期试验□更换新防坠器试验时间

  试验前准备工作:由机械设备管理员及安装单位对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,根据生产

  厂家设计技术要求,装载水泥40包(总重量2000kg),笼内不允许有人,切断电源.防坠落试验步骤及方法:

  由测试员将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0.7m内,试验做完后将安全防坠落复位.先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。

  试验项目及技术要求

  吊笼装载额定重量:2000kg

  坠吊笼上升距地面高度7~10m左右

  落

  试坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源

  验记

  线被切断

  录制停距离0。25~1.2m

  坠落试验后升降机结构应无永久性变形或损坏

  试验完成后对防坠器进行复位。

  试验结论:

  粤AE—-S047043#楼北侧

  设备出厂编号工地自编号

  18068300

  3#

  况试验类型□安装完成□定期试验□更换新防坠器试验时间

  试验前准备工作:由机械设备管理员及安装单位对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,根据生产

  厂家设计技术要求,装载水泥40包(总重量2000kg),笼内不允许有人,切断电源。防坠落试验步骤及方法:

  由测试员将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时.其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0。6、0.7m内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。

  试验项目及技术要求

  吊笼装载额定重量:2000kg

  坠吊笼上升距地面高度7~10m左右

  落

  试坠落试验时电气联锁安全开关动作,制动器及主线路电源

  验记

  线被切断

  录制停距离0.25~1.2m

  粤AE--S021024#楼南侧

  设备出厂编号工地自编号

  14072852

  4#

其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0。6、0。篇五:施工电梯防坠落试验记录有效期

  施工电梯防坠落试验记录(总1页)

  --本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可---内页可以根据需求调整合适字体及大小--

  施工升降机定期防坠落试验记录表

  工程名称

  恒大城四期一部

  工程地址

  合肥市临泉东路与大众路交叉口

  设

  名称

  施工升降机

  备

  型号

  SCD200/200

  概

  安装位置

  况

  设备备案(登记)编号

  自编号出厂编号实验时间

  年月日

  施工单位

  广厦建设集团安徽分公司

  监理单位合肥南巽建设项目管理咨询有限公司

  安装单位合肥寿诚起重设备安装有限公司产权单位

篇六:施工电梯防坠落试验记录有效期

  施工电梯防坠落试验记录

  工程名称汉中兴元新区棚改及文化旅游建设项目东翼第二安置区地

  块二项目

  工程地址

  汉中市汉台区老君镇316国道南侧

  设名称

  施工升降机

  自编号

  6#

  备型号

  CS200/200

  出厂编号

  133314

  概安装位置

  6#楼

  实验时间

  2016年8月23日

  况设备备案(登记)编号

  AS20160419155

  施工单位中国电建路桥集团有限公司第四项目部二分部

  监理单位汉中市监理有限公司

  安装单位汉中市锦晟建筑机械有限公司

  产权单位长沙京龙工程机械有限公司

  准备工作:由机械设备管理员对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,装载水泥40包

  (达2000kg),然后笼内不允许有人,切断电源和总地源。

  正式试验:由测试员钟金林将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验

  专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0.7m内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。至此该设备可报请有关部门进行检测验收。

  施工单位(项目章):

  检测单位:

  测试员(签名):

  项目负责人签名:

  项目负责人签名:

  年月日监理单位意见

  年月日

  年月日

  (项目章)专业监理工程师签名:

  年月日

  施工电梯防坠落试验记录

  工程名称汉中兴元新区棚改及文化旅游建设项目东翼第二安置区地

  块二项目

  工程地址

  汉中市汉台区老君镇316国道南侧

  设名称

  施工升降机

  自编号

  7#

  备型号

  CS200/200

  出厂编号

  133741

  概安装位置

  7#楼

  实验时间

  2016年8月23日

  况设备备案(登记)编号

  AS20160419154

  施工单位中国电建路桥集团有限公司第四项目部二分部

  监理单位汉中市监理有限公司

  安装单位汉中市锦晟建筑机械有限公司

  产权单位长沙京龙工程机械有限公司

  准备工作:由机械设备管理员对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,装载水泥40

  包(达2000kg),然后笼内不允许有人,切断电源和总地源。

  正式试验:由测试员钟金林将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验

  专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0。7m内,试验做完后将安全防坠落复位。  AS20160425167

  施工单位中国电建路桥集团有限公司第四项目部二分部

  监理单位汉中市监理有限公司

  安装单位汉中市锦晟建筑机械有限公司

  产权单位长沙京龙工程机械有限公司

  准备工作:由机械设备管理员对整个设备进行检查,在无异常的情况下将双笼内,装载水泥40包

  (达2000kg),然后笼内不允许有人,切断电源和总地源.

  正式试验:由测试员钟金林将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时.其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0。6、0.7m内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止.接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相关要求。  正式试验:由测试员钟金林将坠落试验按钮的电缆插头,插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专

  用插座中,再准备造当长度的电缆线,确保试验顺利进行,将吊笼升高离地面10米高度,按住试验

  按钮,当吊笼下坠速度达到临界速度时。其防坠落器开始工作将吊笼刹住,制动距离在0.6、0。7m

  内,试验做完后将安全防坠落复位。先切断电源,拆去螺钉,使用专用扳手松开铜螺母,直到指示

  螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。接通电源,驱动吊笼向上运行20cm,使偏心块复位并符合相

  关要求。至此该设备可报请有关部门进行检测验收.

  施工单位(项目章):

  检测单位:

  测试员(签名):

  项目负责人签名:

  项目负责人签名:

  年月日监理单位意见

  年月日

  年月日

  (项目章)专业监理工程师签名:

  年月日

篇七:施工电梯防坠落试验记录有效期

  (完好版)施工电梯防坠落实验报告

  施工单位使用单位

  施工电梯防坠落实验报告

  年月日

  工程名称设备型号

  1、在吊笼内平均搁置额定载重量1000公斤。

  实

  验

  2、撤离吊笼人员,吊笼上涨距地面

  步

  10米左右。

  骤

  3、按“坠落”试验按钮,限速器动作起计算吊笼制动距离。

  1、结构及连接无损坏及变形

  试验

  2、吊笼制动距离<1米

  结

  果

  3、吊笼水平度误差的改变值<31mm/m

  负责人

  试验

  参加人员

  人员

  工地机械工长

  试验单位

篇八:施工电梯防坠落试验记录有效期

  施工升降机的使用

  1.1使用前准备工作1.1.l建筑工地起重机械作业人员必须取得国家建设主管部门颁发的建筑施工特种作业操作资格证书,方能上岗作业。另外,使用单位应对作业人员进行设备使用和安全作业基本知识的培训,作业人员应具备必要的设备使用技能和安全作业知识。1.2操作使用1.2.1带故障的施工升降机存在安全隐患,特别是当施工升降机防坠安全装置、超载保护装置、安全限位开关等安全保护装置失效时,易导致吊笼坠落事故发生。1.2.2本条是强制性条文。防坠安全器具有防坠、限速双重功能,当吊笼超速下行或吊笼悬挂装置断裂时,防坠安全器应能将吊笼制停并保持静止状态。根据现行国家标准《施工升降机安全规程》GB10055—2007第11.1.9条的规定:防坠安全器只能在有效的标定期限内使用,有效标定期限不应超过一年。根据现行行业标准《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》JG121—2000的规定:防坠安全器无论使用与否,在有效检验期满后都必须重新进行检验标定。施工升降机防坠安全器的寿命为5年。为确保施工升降机的安全使用,施工升降机应每3个月做—次坠落试验,并形成记录。如果使用超过有效期的安全器,则不能保证其作用的正常发挥。1.2.3施工升降机都有规定的额定载重量。为了限制施工升降机超载使用,施工升降机应装有超载保护装置,根据现行国家标准《施工升降机》GB/T10054—2005中第1.3.8条的规定:超载保护装置应在载荷达到额定载重量的110%前终止吊笼启动。同时,施工升降机超载使用对导轨架、防坠安全器等部件的使用寿命都有不利影响。1.2.4当电源电压或供电功率达不到要求时,施工升降机传动、制动系统极易发生异常现象,轻则吊笼无法启动,重则吊笼下坠、无法制动等,安全隐患大。1.2.6根据现行国家标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91中第1.2.4条的规定:结构施工自二层起,凡人员进出的地面通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口),均应搭设安全防护棚。高度超过24m时,应设双层防护棚。1.2.9根据现行国家标准《施工升降机》GB/T10054—2005中第1.1.2条的规定:施工升降机应能在顶部风速不大于20m/s下正常作业,应能在风速不大于13m/s条件下进行架设、接高和拆卸导轨架作业。风力等级与风速对照表见本规程条文说明第4.2.6条。在大雨、大雪中,层站、施工升降机吊笼底板等湿滑易引起人员滑倒致伤;在大雾天气中,施工升降机司机视野受限易导致操作失误引发安全事故;当遇20m/s以上大风时,易引起高空物件坠落而发生安全事故;当表面结有冰层时,随行电缆在运动的施工升降机吊笼带动下容易发生脆断,一旦施工升降机丧失了电力供应,后果将十分严重。1.2.10本条是强制性条文。行程限位开关的主要作用,是在非正常操作过程中或施工升降机本身发生故障造成意外时能有效制动施工升降机。而频繁使用限位开关进行停层,会影响限位开关的使用寿命及功能,对施工升降机安全性造成严重影响。1.2.14当施工升降机安装在建筑物内部井道中时,由于建筑物与施工升降机的侧面距离较近,吊笼的运行很容易与周边建筑物或人员发生摩擦、碰撞。另外,建筑物楼层上的物

  件如果坠落,易发生物体打击。因此,要在施工升降机运行通道四周搭设封闭屏障。1.2.15根据现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005,夜间施

  工的照明情况应符合下列规定:现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源;对需大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯等;照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定,不得使用绝缘老化或破损的器具和器材;照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器;对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源等。

  1.2.19根据中华人民共和国建设部166号令《建筑起重机械安全监督管理规定》第二十四条的规定:建筑起重机械特种作业人员应当遵守建筑起重机械安全操作规程和安全管理制度,在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或采取必要的应急措施后撤离危险区域。

  1.2.21由于施工升降机在使用中经常载人上下,其运行的可靠性直接关系着施工人员的生命安全。制动器是保证施工升降机安全运行的主要装置之一,由于施工升降机启动、制动频繁及作业条件多变,制动器容易失灵,导致吊笼下滑等事故。因此,应加强对制动装置的保养,发现问题及时修理。

  1.2.22根据现行国家标准《施工升降机》GB/T10054—2005中第6.2.4.8.2项内容,超载试验的要求为:取125%额定载重量。载荷在吊笼内均匀布置,工作行程为全行程,工作循环不应少于3个,每一工作循环的升、降过程中应进行不少于一次制动。

  1.2.27、1.2.28这两条与英国《施工升降机安全使用条例》(Codeofpracticeforthesafeuseofconstructionhoists)BS7212:2006中第11.3.3.2款的规定一致:任何物料在运载之前都应进行整理以确保在运载过程中不超过吊笼的边界。如有必要,物料应在吊笼上被固定好,如装入容器内、捆绑或用织物袋包装,以防止物料在吊笼运行中发生移动。

  1.2.30搬运机械碰撞施工升降机导轨、附墙架等构件,有可能损坏施工升降机的主体结构。物料放置速度过快会形成较大冲击载荷,可能对吊笼造成破坏。这与英国《施工升降机安全使用条例》(Codeofpracticeforthesafeuseofconstructionhoists)BS7212:2006中第11.3.3.2款规定的内容一致,当使用搬运机械时应做好以下防范措施:

  1装载到施工升降机上时应防止搬运器械碰撞吊笼,以免损坏主体结构;2不应使货物在吊笼底滑动,以免产生过大的载荷而造成施工升降机的损坏;3将货物放置到吊笼底板上时,应防止由于放置速度过快产生的冲击作用损坏吊笼。1.2.31料车的支座处集中载荷较大,有可能造成吊笼底板或层站底板的损坏。根据现行国家标准《施工升降机》GB/T10054—2005中第1.2.3.2.1项的规定:吊笼底板应能防滑、排水。其承载能力为:在0.1m×0.1m区域内能承受静载1.5kN或额定载重量的25%(取两者中较大值,但最大取3kN)而无永久变形。这也与英国《施工升降机安全使用条例》(Codeofpracticeforthesafeuseofconstructionhoists)BS7212:2006中第11.3.3.2款中对运输集中载荷的规定一致:当将物料装入料车等器械中并放置在吊笼上运送时,料车的支座处会产生较大的集中载荷,这有可能造成施工升降机吊笼底板或入口坡道的损坏。如果要运送这类器械,应向使用单位咨询。

  1.2.34施工升降机因断电或其他原因中途停止后,可采用手动下降,吊笼下降时,不允许超过额定运行速度。根据施工升降机使用说明书的规定,每下降一定高度后,需要停歇一段时间使制动器冷却下来,具体下降距离和停歇时间应符合施工升降机使用说明书的要求。

  1.3检查、保养和维修1.3.1本条与英国《施工升降机安全使用条例》(Codeofpracticeforthesafeuseofconstructionhoists)BS7212:2006中第11.3.4节的规定一致:每次交接班和每天开始工作之前,应按使用说明书的要求对施工升降机进行使用前检查。检查结果应进行记录,且检查出的任何问题都应向使用单位报告。在施工升降机使用之前,应解决所有查出的问题。1.3.2施工升降机属于特种设备的范畴,根据国务院第549号令《国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的决定》第二十七条的规定:特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养,并定期自行检查。特种设备使用单位对在用特种设备应至少每月进行一次自行检查,并作出记录。特种没备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的,应当及时处理。施工升降机每月检查的内容和要求应包括:

  1对施工升降机的承载部件应检查导轨架、附墙架、锚固件、对重导轨、各种螺栓、吊笼和基础支撑构件是否有开裂、开焊、永久变形、连接松弛、缺失或破坏等,

  2对机械牵引部件,应检查制动器、急停开关、卷扬机卷筒、滑轮、齿轮箱、电机等是否有异常磨损和故障,充油部件是否渗漏,运动部件与建筑物和固定设备之间的距离是否满足要求。

  3对安全装置,应检查防坠安全器、警报系统、通信系统、安全钩、缓冲器、各防护围栏、总开关、紧急逃离门、救生梯等装置是否工作正常及是否有明显破坏。

  4对钢丝绳式施工升降机的钢丝绳和连接件,应检查其是否有断裂、表面磨损、过度拉伸、受拉不均、压扁、扭结、弯折、笼状畸变、表面生锈或腐蚀等现象。还应检查滑轮、钢丝绳端头、对重及其导向轮等相关的组件。严禁使用已达报废标准的钢丝绳。由于钢丝绳失效导致的施工事故发生频率很高,因此应对钢丝绳进行严格检查,存在缺陷的钢丝绳必须及时更换。

  5对吊笼门、入口坡道及底板,应检查其是否结构完整且功能正常。6对层门、地面防护围栏门及机电联锁,应检查地面防护围栏的内、外位置是否符合要求;地面防护围栏各构件是否具有足够的强度和刚度以保证其与吊笼的正确运行间隙;地面防护围栏门的机电联锁装置是否工作正常;基础底架固定螺栓紧固是否符合要求:吊笼和对重的缓冲弹簧、电缆收集筒位置是否正确。7对符号和标识牌,应检查施工升降机的额定载重量和额定乘员数标牌、操作说明、安全标识及警示牌是否在位,是否清晰可见。检查操作控制板上的标牌是否易于辨认。根据中华人民共和国建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》第十七条的规定:使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内,将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。登记标志置于或附着于该设备的显著位置。施工升降机符号及标识牌为使用者提供准确信息,以规范人员对施工升降机的操作使用。

  8对电气系统,除在发货之前对其设备进行检查之外,在电气系统连接到安装完毕的施工升降机上之后,也应对其进行检查。检查内容应包括:绝缘电阻、保护电路、安全控制系统和保险丝等部件的功能是否正常。对电气系统的测试范围应包括下列方面:肉眼检查机械控制面板外部是否有灰尘或水汽进入;检查线路、管道、接线盒及密封体的绝缘性或密封性是否良好;检查电机是否有异常噪声、振动或发热现象;检查指示灯、指针和显示器是否工作正常并能否反映出准确信息;检查机电联锁、停靠呼叫器、限位开关等新安装的电路部件的接线情况。电气系统检查完成后,专业人员应确保在测试期间用过的简易连接件都已被拆除。

  9对施工升降机通道及施工升降机通道保护装置,应在所有的施工升降机部件组装完成后,在施工升降机投入使用前由专业技术人员对其进行检查,检查范围应包括导轨架、附墙架、施工升降机通道、地面防护围栏、层门、吊笼门、层站保护装置等。

  10对施工升降机吊笼的电气控制电路(包括紧急制动开关、警报器、操作控制器)、通信装置、电缆导向架、限位开关、极限开关、机电联锁装置、制动器等应进行性能测试。

  1.3.5额定载重量试验是为了检验导轨架、附墙架、紧固件及吊笼的结构整体性,也可用来检验制动系统的有效性。额定载重量试验之后,应检查施工升降机装置有否因试验而发生破坏或变形。

  根据现行国家标准《施工升降机》GB/T10054—2005中第6.2.4.8.1项内容,额定载重量试验的要求为:吊笼内装额定载重量,载荷重心位置按吊笼宽度方向均向远离导轨架方向偏1/6宽度,长度方向均向附墙架方向偏1/6长度的内偏(以下简称内偏)以及反向偏移1/6长度的外偏(以下简称外偏),按所选电动机的工作制,内偏和外偏各做全行程连续运行30min的试验,每一工作循环的升、降过程应进行不少于一次制动;额定载重量试验后,应测量减速器和液压系统油的温升。

  1.3.6坠落试验的目的是检验施工升降机防坠安全器能否有效工作。根据现行国家标准《施工升降机》GB/T10054—2005中第1.2.8.3款的规定:防坠安全器装机使用时,应按吊笼额定载重量进行坠落试验。以后至少每3个月应进行一次额定载重量的坠落试验。坠落试验应符合现行国家标准《施工升降机》GB/T10054—2005中第6.2.4.12款的规定:

  1坠落试验时,应在额定载重量和额定安装载重量中选择最不利的工况作为试验条件。

  2坠落试验前,不应解体或更换防坠安全器。3对SC型施工升降机进行坠落试验时,通过操作按钮盒驱动吊笼以额定提升速度上升约3m~10m。按坠落试验按钮,电磁制动器松闸,吊笼将呈自由状态下落,至达到试验速度时,防坠安全器动作,并测量制动距离。试验结束后应将防坠安全器复位,对于防坠安全器不能制停吊笼的施工升降机,应立即停机检修。4在SC型施工升降机坠落试验中,当防坠安全器动作时,其电气联锁安全开关也应动作。5对SS型,施工升降机进行坠落试验时,将吊笼上升约3m后停住,作模拟断绳试验(应是突然断绳,不能以松绳代替断绳),试验防坠安全装置的可靠性。6坠落试验后应检查:

  1)结构及连接有无损坏及永久变形;2)吊笼底板在各个方向的水平度偏差改变值。1.3.8安全隐患包括:吊笼或层门的机电联锁失效、安全装置失效、层站栏杆或吊笼门不完整、导电体暴露、构件显著磨损或连接错位、结构部件严重腐蚀或破坏、安全保护设施缺失等。1.3.9本条是强制性条文。保养、维修工作需要作业人员在导轨架或附墙架上进行,若此时施工升降机在运行,则吊笼或对重的上下移动可能引发安全事故。

篇九:施工电梯防坠落试验记录有效期

  施工升降机定期坠落试验记录表

  工程名称试验地点

  施工升降机型号试验时间

  使用单位

  产权单位

  施工升降机生产厂

  安装单位

  防坠器型号

  防坠器制造厂

  防坠器标定单位

  防坠器标定日期

  吊笼提升高度(m)

  试

  试验载荷(KN)

  验

  内

  容

  试验类别

  使用登记号产权备案号施工升降机生产日期监理单位防坠器合格证编号防坠器产品编号防坠器出厂日期防坠器标定有效期限吊笼制动高度(m)防坠器制动后安全开关动作情况□1.安装完成□2.更换新防坠安全器□3.安全器装机之日起每满三个月时

  坠落试验结果:

  试验人试验人试验人安装单位负责人:

  特殊工种证号特殊工种证号特殊工种证号产权单位负责人:

  项目机械管理员:

  年月日项目安全员(签章):

  年月日监理工程师(签章):

  年月日

  年月日

  年月日

  备注:1、施工升降机防坠安全器定期坠落试验参照《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》(JG121-2000)标准。2、坠落试验结果应简述试验过程及主要内容。