通信机房UPS电源的管理与维护分析

时间:2022-12-29 15:35:04 公文范文 来源:网友投稿

摘要:本文探讨UPS电源概念及UPS电源系统优化方案,探究通信机房UPS电源管理及维护方法,为保障通信机房设备安全稳定运行提供参考。

关键词:通信机房;UPS电源;管理;维护

信息化背景下,人们对信息交流需求与日俱增,这也是通信信息产业高速发展的根本原因,各个行业在发展中需利用通信服务,通信网络逐渐走向大型化及层次化。新时期对通信系统安全性提出更高要求。通信机房UPS电源展开合理管理及维护是现阶段面临的问题。我国部分地区电网电压波动幅度较大,在干扰严重时期无法有效控制局面,针对此背景,通信机房UPS电源维护成为重点,保障其具有抗尖峰及噪声等能力,利于为通信网络提供稳定、不间断电压。

一、UPS电源

UPS电源包括整流器及逆变器等各个结构,不只为通信机房提供稳定电压,且能将直流电转变为交流电。电网停电情况下,通信机房在UPS电源作用下通过蓄电池为负载提供供电。在线式电源及后备式电源、互动式电源是UPS电源的主要分型,后备式电源在展开工作中,可在交流旁路下实现供电目标,主机蓄电池处于充电状态,能及时储存市电,当市电无法工作时主机逆变器工作将蓄电池直流电转换成稳定的交流电为负载提供供电。后备式UPS结构相对简单,占据量少,成本低廉,不会产生污染,能保持稳定电压。功率区间为0.25-2kw。

在线式电源在展开供电过程中,交流电转换为直流电,从而为电池持续供电。若市电工作无法有效开展,通过内蓄电逆变器将电流转化,从而实现负载供电,电力设备可正常展开工作。在线式电源可供电范围相对广泛,瞬间转换速率较高,在供电工作中具有良好的应用效果。但建设成本较高。互动式UPS电源结合后备式电源及在线式电源的功能,输入电压的范围较为宽泛,在工作中不会发生较大噪音,对市电电网工作无干扰。

二、UPS电源系统优化方案

(一)UPS供电方案

在线式UPS电源在通信机房工作中应用较为广泛,在不同通信机房中,UPS电源可提供串联及并联等供电方案,建设串联热备机组,自从机输出改变为主机旁路输出,改变从机空待状态,负载由主机承担。主机改变为旁路状态下,设备实现带载运行,该设计方案实现UPS电源系统便捷安装。UPS电源供电组联热设备容易导致设备老化,系统转换率低及无法有效扩容问题严重,单点输出问题一直是业界关注问题,为将此问题有效处理,供电利用采取双母线连接方式,从而保障系统提供冗余电源自动处理服务,保障电力线路合理优化,使电力输出存在问题有效处理。IDC机房可采取UPS双母线供电系统,将系统问题自动处理,实现系统升级及改造。静态开关是三级双位转换开关,所发挥的功能良好,实现三项交流电的有效转换,将两路电源频率控制在有效范围。静态转换开关为快速转换方式。利用主电源及备用电源满足冲击电流特点,转换实现瞬息完成。

(二)UPS系统容量配置

UPS电源容量判断时,为保障电源在实际工作中保持合适的负载量,需对功率进行设定,25%-80%区间即可。用户负载过程中会发生明显冲击,最佳负载容量需保持在70%-80%间。若负载量较低,便会发生蓄电池无法有效放电情况,导致电池受损。在蓄电池选择过程中,需根据实际情况及设备运行状态进行选择。采取最大电流计算法,观察蓄电池后备时间,此计算方法可能产生误差,恒功率法则准确性理想。实际展开工作时,环境及温度是需要注重的问题,针对不同品牌的设备功率,探讨蓄电池能够提供的最大供电量,并根据用户频繁用电时段进行分析。根据蓄电池厂家提供的蓄电池资料,从而明确电池的标准容量,电池在持续供电中设定指标在最大标准下,根据蓄电池型号及连接方法评估电池柜体积。

三、通信机房UPS电源管理及维护方法

(一)主机维护

UPS电源维护过程中,需保障机房环境及温度满足UPS主机运行标准。常规情况下,UPS电源需安装于阴凉及通风、整洁的环境中,若空气中含有大量灰尘,主机内部器械容易被腐蚀,致使主机出现运行故障。因此,需及时观察UPS运行参数及电池等状态,对馈电母线及电缆等部位及进行检查,观察连接是否存在异常。

(二)蓄电池维护

蓄电池维护过程中,需根据厂家所设定的充电参数进行调整,防止浮充问题发生。若浮充电压量低,容易出现电池充电不足现象,致使电极硫酸盐化,需定期检查电池电压。长时间未使用蓄电池,市电可在一个季度关闭一次,使电池负载功能优化,保持电池处于最佳状态。蓄电池处于放电过程中,需控制波动功率,避免发生深度放电问题,针对个别情况,观察蓄电池状态,可将其更换,若密封电池使用时间超过六年,或者额定电容指标在80%以下,此时的电池进入老化状态,爆炸等风险及隐患存在,需立刻将电池更换。

(三)配电设备维护

UPS电源配电设备维护过程中,需强化防范管理工作,计算配电柜零地电压相关指标,控制范围在1V内,零地电压会导致通信设备工作效率改变,一旦出现设备故障,需及时检修,防止设备接口被烧毁,严重情况下将对数据传输质量造成影响。需加强对元器件温度的观察,规避机电保护失效导致的系列问题。UPS电源使用时间为8年,一旦使用时间在8年以上,需展开对设备的整体评价,观察是否需要更换设备。

四、结束语

UPS电源供电质量对通信机房安全运行产生直接影响。相关工作人员需强化对通信机房的管理及维护,展开日常检查,使UPS电源时刻处于最佳状态,为设备的正常运转提供能源,为通信机房稳定提供网络服务奠定基础。