安全电流为1A。只要低于安全电流,就不会产生电弧,不会对发电机定子产生太大损害。所以有的电厂当发电机定子一点接地且接地电流不超过安全电流时采取只发信号而不跳机的措施。但是如果定子绕组一点接地,流过故障点的电容电流会导致发电机铁心局部过热,烧坏铁心硅钢片间绝缘,造成定子绕组匝间短路或相间短路,这种情况下会烧毁发电机,因此秦二厂采取定子一点接地即跳闸的策略,从而保证发电机的安全。
[责任编辑:汤静]
版权所有:巨优公文网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[巨优公文网]所有资源完全免费共享
Powered by 巨优公文网 © All Rights Reserved.。备案号:沪ICP备18054162号-1