当前位置:巨优公文网>范文大全 > 公文范文 > 秦一厂发电机定子接地保护误动分析及与秦二厂的比较

秦一厂发电机定子接地保护误动分析及与秦二厂的比较

时间:2022-12-28 09:15:03 公文范文 来源:网友投稿

安全电流为1A。只要低于安全电流,就不会产生电弧,不会对发电机定子产生太大损害。所以有的电厂当发电机定子一点接地且接地电流不超过安全电流时采取只发信号而不跳机的措施。但是如果定子绕组一点接地,流过故障点的电容电流会导致发电机铁心局部过热,烧坏铁心硅钢片间绝缘,造成定子绕组匝间短路或相间短路,这种情况下会烧毁发电机,因此秦二厂采取定子一点接地即跳闸的策略,从而保证发电机的安全。