10kV配网开关柜局部放电带电检测应用

时间:2022-12-26 15:40:01 公文范文 来源:网友投稿

摘要:10kV配网开关柜是配电网中的重要组成部分,10kV配网开关柜在运行过程中可能会出现放电及带电问题,该问题会直接影响10kV配网开关柜运行的安全性与可靠性。文章阐述了10kV配网开关柜局部放电带电现象的危害性,重点分析了10kV配网开关柜局部放电带电检测技术与防范措施。

关键词:10kV配网开关柜;局部放电;带电危害;检测技术;防范措施

中图分类号:TM77 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)26-0065-02

10kV配网的运行安全与稳定在很大程度上取决于10kV配网开关柜工作运行状态,基于10kV配网开关柜在配网系统中的重要性,相关工作人员应对10kV配网开关柜运行引起足够的重视,并对其运行状态进行全面把控。局部放电是10kV配电开关柜在运行中的常见问题,威胁着10kV配网整体运行安全,因此对其进行局部放电带电检测势在必行,是提升10kV配网安全性能的必要

途径。

1 10kV配网开关柜局部放电带电现象的危害性分析

1.1 开关柜设备被击穿的危害性

在10kV配网及开关柜设备运行过程中可能会出现击穿以及绝缘放电现象,而该现象发生后易产生较强腐蚀性,进而对开关柜设备造成局部损伤或者腐蚀,增强开关柜设备绝缘体的导电性,从而造成10kV配网开关柜设备被击穿的状况,影响整个10kV配网的运行安全。

1.2 开关柜局部被击穿的危害性

在10kV配网运行中,开关柜局部放电会引发放电处绝缘体被击穿。开关柜绝缘体局部被击穿不仅会危害开关柜的结构与功能,同时还对10kV配网的整体运行造成一定威胁。

1.3 开关柜绝缘系统被击穿的危害性

10kV配网开关柜局部被击穿,若不及时加以检修,长此以往将会在10kV开关柜的放电点以及放电部位形成积累效应,导致开关柜绝缘系统出现崩溃现象,严重的话会造成开关柜绝缘系统彻底被击穿,从而影响10kV配网运行的安全性与稳定性。

2 开关柜局部放电带电检测技术在10kV配网中的应用

上文详细阐述了10kV配网开关柜局部放电带电产生的危害性,为了保障10kV配网开关柜以及整个配网系统的运行安全,需要采取一定的技术与防范措施,先进的开关柜局部放电带电检测技术是解决10kV配网开关柜局部放电带电问题的重要手段,以下是对检测技术的具体分析:

2.1 高压开关柜检测技术要求

在开关柜局部放电带电检测过程中,首先就检测设备而言,检测设备各项参数的设置方式应尽量快捷简单,同时要具备校对检验功能,这样可以使相关工作人员快速确定开关柜设备是否能够正常工作运行。另外检测设备的主机与检测探头两者之间的传输线应为同轴屏蔽结构,两者阻抗要能够相互适应。其次在开关柜检测过程中要保证检测探头的传感能力,使其能够准确反映开关柜设备局部放电的情况。

2.2 10kV配网开关柜检测技术方法

在10kV配网开关柜局部放电带电检测中常用的检测方法有两种,分别是超声检测方法和TEV检测法。超声检测法主要是针对10kV配网开关柜运行过程进行超声波检测,若开关柜局部存在放电情况,那么将会在超声波频谱中显示出来,开关柜局部放电越强烈,超声波所产生的强度也会随之增加,通过对超声波的频率及强度检测可以计算出开关柜局部放电的实际电量。TEV检测法,该方法在开关柜使用之初无法对开关柜的放电量进行计算,当开关柜局部出现放电情况时,开关柜的垫圈连接处、绝缘部件以及电缆绝缘终端等多个部位将会出现绝缘破坏的情况。同时这些被释放的电磁波在释放过程中会产生一个暂态电压,此时暂态电压会通过开关柜的金属箱体表面进行接地操作。利用TEV检测法,再辅之以电容耦合式传感器则可以检测到TEV信号,从而获取准确的开关柜放电脉冲频率以及放电幅值。

2.3 不同环境下10kV配网开关柜的放电带电检测操作

在污秽环境下10kV配网开关柜设备的电阻值会有所增加,在开关柜局部放电带电检测中若运用TEV检测法,那么会导致推算值偏小的情况,同时还有可能检测不到,因此针对这种环境应优选使用超声波检测法。在潮湿环境下,10kV配网开关柜设备易发生局部放电现象,并且其声音传播速度也会相应变快,传播声能加大,在这种情况下若使用超声波检测法进行开关柜放电带电检测,那么则易导致推算值偏大,为了保证推算值的准确性,在该环境下应优先使用TEV检测法。在高海拔环境下应优先使用TEV检测法,因为高海拔地区空气稀薄,声音传播速度较快,声能较大,基于高海拔环境的特点,利用TEV检测法对开关柜局部放电带电情况进行检测更佳。

3 10kV配网开关柜局部放电带电的防范措施

3.1 对10kV配网开关柜进行规范与科学的设计

10kV配网开关柜设计是否规范与科学直接关系着后期开关柜设备的运行状态,因此做好10kV配网开关柜设计尤为必要。在10kV配网开关柜设计过程中需要考虑开关柜的位置设定、安装施工以及其功能性三方面因素,同时还要严格按照开关柜相关绝缘标准开展设计工作,确保开关柜零配件质量,并对各开关柜之间的距离进行严格控制,只有这样才能保证后期开关柜设备的稳定与安全运行。

3.2 运行前进行10kV配网开关柜试验

为了进一步确保10kV配网开关柜的运行安全,在开关柜投入到10kV配网使用前,应以电力强制性规定与相关设计要求为依据,对10kV配网开关柜进行耐压试验,试验完毕后,符合试验规范及国家电力相关规定的10kV配网开关柜设备,方可投入到实际配网系统运行中。

3.3 运用新技术做好10kV配网开关柜运行维护与检修

10kV配网开关柜在运行过程中局部出现放电带电情况在所难免,然而其危害性不容忽视,要实现10kV配网开关柜的安全运行,应对10kV配网开关柜进行定期检测,在检测过程中若发现开关柜局部存在放电或者带电等问题,应结合实际情况及时对其进行正确检修。与此同时还要对10kV配网开关柜采取一定的维护措施,时刻关注开关柜的运行动态,正确维护开关柜设备,以此来延长开关柜的使用寿命,节约开关柜投入使用成本。另外在检修维护过程中应不断革新检修技术,提高开关柜局部放电带电检修质量。

4 实例分析开关柜局部放电检测技术的应用

XX供电公司XX开关站G3柜。普测时发现数据严重超标,柜前下部TEV数据达到了24dB,用超声波可以清晰听到放电声超声波幅值为28dB,从观察窗处可见到紫蓝色火花放电,呈现圆圈状,在停电计划安排后当即进行了处理,通过检查发现开关间隔的开关真空管泡连接母排处外套破裂,柜体内锈蚀非常严重,通过更换后及时处理了故障。其故障如图1所示:

图1 开关底部绝缘层放电

5 结语

综上所述,10kV配网开关柜在运行过程中可能会出现放电与带电问题,并且该问题会对10kV配网开关柜以及整个配网系统造成一定影响,因此相关工作人员要正确对待10kV配网开关柜放电带电问题,综合考虑开关柜所处环境、检测技术、开关柜具体问题信息等多种因素采取相应的技术与防范措施,为10kV配网开关柜运行提供安全保障,创建良好安全的10kV配网运行环境。

参考文献

[1] 梁钊,杨晔闻,叶彦杰.电力变压器局部放电检测方法探[J].南方电网技术,2011,(1).

[2] 幸晋渝,刘念.高压开关柜的在线监测与故障诊断技术[J].四川电力技术,2008,27(6).

[3] 陈宇茜,张荣耀.10kV开关柜、环网柜引进中有关绝缘方面的几个问题[J].广东电力,2008,12(3).

[4] 杨献智,章坚.10kV配网开关柜局部放电带电检测应用[J].电力科学与工程,2011,27(6).

[5] 叶凤军.10千伏配网开关柜局部放电带电检测应用

[J].应用研究,2012,(21).

作者简介:林相华(1979-),男,供职于深圳供电局有限公司,硕士。