当前位置:巨优公文网>范文大全 > 公文范文 > 电力继电保护的主要故障及维修技术

电力继电保护的主要故障及维修技术

时间:2022-12-07 17:25:07 公文范文 来源:网友投稿

摘 要 随着社会经济的快速发展,人们生活水平日益提高,电力用户的用电量也不断增多。供电系统设计确保电能生产、分配、输送的重要渠道,继电保护装置的安全、稳定尤为重要。本文从电力继电保护装置出现的主要故障入手,提出了电力继电保护装置的维修策略。

关键词 电力继电保护;故障;维修措施

中图分类号TM77 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2014)124-0181-02

随着生活水平的提高,电力成为人们日常生活、工作必不可少的部分。确保电力系统安全、稳定的运行,是每一个电力工作人员需要研究和关心的问题。在电力系统之中,继电保护装置为确保电力用户安全用电发挥着重要作用。如果电力系统出现故障,继电保护可以合理分析故障出现的原因,采取积极有效的解决策略,确保电力系统设备处于安全、稳定的运行模式中。因电力系统具有其特殊的复杂性和特殊性,电力设备质量的情况严重影响整个电力系统是否可以正常运行,只有选取质量优质。没有受损的电力设备,才能确保电力资源正常、稳定的供应,因此做好电力设备的维修和保养工作尤为重要。本文以电力继电保护系统为研究对象,分析出继电保护系统出现的主要故障,介绍了电力继电保护装置的维修策略。

1简述电力继电保护的主要故障

1.1开关设备存在的故障

电力系统工作人员采用调控开关站为广大用户进行供电,在没有达到继电保护自动化的建设模式前,电力系统工作人员采用负荷开关或负荷开关与熔断器设置开关保护装置。一般情况下,电力部门对开关站进口线柜是采用负荷开关展开分合操作,从而切断负荷电流。但电力系统工作人员把负荷开关与熔断器应用在带有配电变压器的出口线柜之上。如果电力系统的出口线产生故障,导致开关站越级跳闸,从而引起大范围停电。

1.2运行中出现的故障

电力继电系统运行时,电压互感器会出现接触不良、回路断线、短路的状况,电压互感器出现接触不良极易引发电力设备电压过大,出现武动或拒动的情况。回路断线、短路是由零序电压比值太大,回路负荷不断减小,致使电流互感器出现短路的情况。实际运行时,电力继电系统自身也出现故障问题。继电系统装置的所有元器件和零件的优良性严重影响该装置自身是否存在故障的几率。如果电力系统的零器件和元件治疗不达标,就会引起故障产生。

1.3微机继电装置出现的故障

微机继电保护装置比较常见的故障有以下几种:1)电源故障:电源问题是左右微机继电装置是够正常工作的重要原因,如果电源所输出的功能达不到标准要求,输出电压就会有所下降,下降过多会致使电流充电时间过短、基准值来回起伏等相关问题,从而严重影响微机继电保护装置的配合性能,甚至引发装置逻辑功能判断失常的情况;2)静电因素:随着制作工艺的不断精进,电力设备元件焊点及导线之间的距离更小,微机继电装置通过长时期的运行,从而积聚大量的静电尘埃,引起导电通道出现短路,致使整个微机继电保护装置出现故障;3)干扰、绝缘问题:因微机继电装置自身抗外界干扰能力薄弱,同时设备有绝缘性,如果设备周围有应用的无线设备或干扰器,就会导致该继电装置内部元件运行紊乱,从而影响该装置的性能。

2电力继电保护装置的维修策略

2.1替代维修法的应用

对电力系统插件或元件的是否存在故障进行判断可以运用相同的正常插件及元件展开替代测试,如此一来可以有效缩小出现故障的范围,是继电保护装置故障处理普遍应用的办法。如果继电装置插件存在故障,可以把内部回路的单元继电器采用备件进行替换,若替换之后故障消失,则证明替换下来的元件是引发故障的主因。采用替换法进行故障检测时也要注意以下问题:1)对所替换的插件内的跳线。程序等进行确认,查看是否一致,仔细确定无误之后才可展开替换;2)如果采用同一厂商出产的产品,必须采用外部加压准确判定极性核之后,在展开替换工作;3)替换正在运行的插件或元件时要采取相应的措施,例如:有些插件必须退出电源等。

2.2电路拆除维修法的应用

电路继电保护系统拆除维修法就是把并在到一起的二次回路根据顺序脱开,之后将其逐一放回,采用相同的办法再某一路内对更小的分支路加以查找。如果电压互感器二次熔丝已经熔断,线路短路的故障点可能存在回路中或交流电压互串处,可以根据电压互感器二次短路的总引出分离达到解决故障的目的。如果是箍套装置的熔丝被熔断,可以对各个块的插件拔插展开排查;如果是直流接地出现故障,可以先采用拉路法,把出现故障的某条回路确定,之后拆开接地支路的电源端子,从而消除故障。

2.3直观检查法

直观检查法局势根据观察就可以判断出继电保护系统存在的故障,该办法一般应用在比较简单的故障问题中,根据相应的处理措施达到解决故障的效果。电力系统工作人员可以依照继电装置的运行特点、气味、温度等办法对继电保护装置是否出现问题进行判断。该办法一般应用在电子产品的检测,如果继电系统出现故障又不具备故障处理工具,就会采用这种办法度故障展开处理。

2.4带负荷检验法

带负荷检验是日常检验的最后环节,也是工作人员查找回路存在问题和缺陷的重要途径。采用带负荷检验必须注意以下方面的内容:1)选取合适的参考对象,例如:测量相位时选取的参考电压,通常选取A相母线电压,假如不存在电压,可以选择电流,点选择的参考点必须同一;2)要清楚了解一次潮流的实际走向,假如本开关无法当做参考,可以选择对侧或本侧相照应的串联开关。重点注意,所测量的两次电流电压的大小及相位必须与一次保持一致。

3结论

综上所述,想要确保电力系统正常、安全、稳定的运行,就必须强化电力继电保护故障的维修技术,提升继电保护系统整体的安全性能。文中以电力继电保护系统为研究对象,分析了该系统出现的故障,介绍了电力继电保护装置的维修策略。

参考文献

[1]方勇.电力继电保护的故障及电工维修技术分析[J].知识经济,2013(22):96.

[2]尹项根,李振兴,刘颖彤,等.广域继电保护及其故障元件判别问题的探讨[J].电力系统保护与控制,2012,40(5):1-9.

[3]欧阳帆,张亮峰,李刚,等.微机保护装置逆变电源故障原因分析[J].电力自动化设备,2011,31(7):150-153.

[4]张岩,张勇,文福拴,等.融合信息理论的电力系统故障诊断解析模型[J].电力自动化设备,2014,34(2):158-164,174.