当前位置:巨优公文网>范文大全 > 公文范文 > 解析变电站二次设备运行及其故障处理

解析变电站二次设备运行及其故障处理

时间:2022-12-06 08:20:22 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:文章主要联系日常操作中的几个方面对二次设备的运行管理进行了分析,以减少出错率,并结合实例对其出现的故障提出一些建议。

关键词:变电站二次设备;故障处理;CT切换;跳闸误动

中图分类号:TM64 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)35-0092-02

电力系统主要由一次设备和二次设备组成,发电机、变压器、输配电线路、开关等设备是支撑系统运行的主体,属于一次设备,随着用电需求的增加,系统运行日益复杂,需用到二次设备对一次设备的工作状态实时进行监控调节,起到保护的作用,如继电保护、测量仪表、自动化装置等都属于二次设备。二次系统的运行状况直接关系着一次系统的安全,进而影响到整个电力系统的正常运行,鉴于其重要性,务必要加强其运行管理,及时解决其中可能出现的故障。

1 二次设备的运行管理

1.1 统一设备的命名

二次设备包括继电保护装置、测量仪表、通信设备等,数量较多,为方便管理,减少出错率,应将各项设备的名称加以规范统一,为操作票的编写提供便利。尤其是某些按阶段进行建设的变电站,在不同阶段,管理人员可能不同,给二次设备命名时也有着不一样的理解,很容易出现名称差异;某些设备原理相同,却类型各异,以至于命名并不统一,这就要求结合设备特点,按照一定的标准或规律对设备名称做统一规定,以提高操作人员的工作效率。

1.2 双重命名

在使用二次设备时,应对操作部件所在屏位名称进行核对,再核对部件名称,若核对完屏位,因某种原因而暂时停止操作,而恰好临近设备也有类似的操作部件,则重新操作时很容易出现跑错屏位的状况,以至于操作失误,引发事故。为避免这些不必要的事故发生,也为操作人员的核对提供方便,应实现设备部件的双重命名,而且需专人命名,当设备有更新时应随之进行适当的修正。

1.3 操作流程指示

二次设备数量较多,意义重大,为保证其作用充分发挥,需严格按照规定的流程进行操作,这就要求工作人员熟悉掌握每一项设备的操作流程及关键点。然而实际运行中,有些设备使用频率比较低,长时间不操作,可能会生疏,为此,可将操作流程及注意事项等内容以卡片的形式粘在设备上。由于信号较多,某些保护动作后可能会将记录遗漏,以至于对汇报工作造成影响,对此,可将信号表示为图片或文字粘在各种装置上,以便值班人员能够及时记录分析。

1.4 继电保护定值管理

因定值错误而酿成重大事故的实例频频发生,所以,必须要明确继电保护定制的重要性以及对电网安全的影响,对定值进行核对,确保其准确性,同时还应防止微机保护定值区设定错误,不同的线路保护定值区表示的含义也不相同,应将其内容明确分开,制成卡片挂在保护屏上,起到警示的作用,为操作人员核对提供方便。另外,还有一些情况,即线路保护由旁路保护代替,且每次都要对其保护定值进行核对,为提高工作效率及准确性,应将旁路定值专门制作成数据单,并确保数据排列和打印出来的定值顺序一致。

1.5 二次设备状态的检测

在长期使用中,设备性能必然会有所下降,加上周围环境的影响,以及人为操作等因素,某些部件可能会老化或损坏,以至于不能正常运行,从而影响到整个系统。因此,应保持每天对其状态进行检查,通常会在设备上挂状况检测卡,由专门的技术人员进行检查,并做好记录工作,将异常状况记录在卡上,一旦发现存在安全隐患,应及时消除。检查工作极为重要,为保证能够执行,可与考核挂钩。

1.6 CT切换部件

在实际操作中,往往需要进行CT切换,由于切换不合标准,或遗漏切换,很容易引发一些事故,这就要求操作人员必须深入了解CT切换部件的操作原理及其重要性,并熟悉掌握正确的切换方法。另外,为减少失误率,可在切换端子上将切换的方向做出明确标注,并指出操作顺序,加以提醒。如果有多余的短接螺丝,以及时清除,以免发生乱放的情况。还有一些不应切换的螺丝空洞,可借助薄塑料片进行封堵。

1.7 危险点预控

针对一些重要设备部件,或较为关键的步骤,在操作、验收中极有可能发生误跳、误动等现象,为保证操作的安全性,必须采取可行的预控措施,将其填入操作票备注中,对值班人员形成警示,进而能够正确操作,减少事故发生率。

1.8 熔丝配置

熔丝在变电站中发挥着重要作用,但由于型号数量繁杂,管理起来很有难度。首先,级差配置若不合理,易引起保护举动,进而造成大面积停电,为避免此类事故发生,应将熔丝的全部型号列表展示,根据图纸的要求对其配置等因素进行仔细核对;其次,长期使用中,熔丝可能会被氧化,使得性能有所降低,承载力减弱,以至于熔断,因此,应及时更换熔丝,通常会按照相关标准进行;此外,应加强对熔丝备品备件的管理,定期对全部熔丝进行检查,将出现的问题作好记录,以便日后分析。

2 二次设备的故障处理

某地一110 kV变电站担任着当地的输变电工作,在2013年10月23日运行时,变压器重瓦斯保护出口发生跳闸误动作,技术人员随即展开测试工作,结果显示其电压为106 V,经检查,是直流回路出现一点接地造成。变电站瓦斯保护采用的控制电缆越长,放电的容量就越大,一旦出现接地,电容两端的电压无法突变,易形成环流,从而导致保护误动作。

对此事故需采取有效的解决办法,从根本上考虑,应降低其阻值,需提高功率,可将保护出口的继电器更换成大功率的,如此一来,即便动作时间会受到一定的影响,也可在直流接地时有效地防止出口误动现象的发生,而且,动作电压值能控制在标准范围之内。该变电站更换了大功率的继电器后,进行相应的模拟试验,实际测得其动作时间为30 ms,实际电压为150 V,从理论上对新继电器两端的电压进行计算,为93 V,小于实测电压,计算分析结果和模拟试验结果相符。除了更换继电器,还应适当调整电缆的长度,尽量降低电容值,从而使继电器两端的电压有所减少。在该变电站中,将电缆电容值减半,Uckj为100 V时,可避免继电器出现误动作。

3 结 语

作为电力系统的重要组成部分,二次设备担负着保护一次设备的重任,与其运行状况密切相关,具有重大意义。为此,必须加强运行管理,确保二次设备始终处于良好的运行状态,一旦出现故障,应及时解决,并做好运行维护管理工作。

参考文献:

[1] 潘秋明,赵艳.变电站二次设备状态检修问题探讨[J].中国新技术新产品,2013,27(3):144-146.

[2] 黄存强.浅谈电力系统二次设备故障分析中应用GIS的效果分析[J].经济技术协作信息,2010,22(28):133-135.

[3] 房玉梅.强化变电站二次设备运行维护及管理的探究[J].大科技,2013,28(20):213-214.

[4] 陈龙.浅谈变电站二次设备状态检修及运行管理[J].华东科技,2013,29(2):190-191.

[5] 罗春龙.浅谈变电站二次设备雷害及防护[J].中小企业管理与科技,2012,28(33):109-110.

推荐访问:变电站 解析 运行 故障处理 设备