浅谈35KV主变压器保护

时间:2022-12-05 21:35:10 公文范文 来源:网友投稿

【摘要】继电保护是电力系统设计有关事故时减小停电范围,限制事故对设备损害的一种手段,电力系统继电保护的设计与配置是否合理,直接影响电力系统安全运行,故选择保护方式时,满足继电保护的基本要求。选择保方式和正确的整定计算,以保证电力系统的安全运行。

【关键字】35KV主变压器;变压器保护;继电保护

随着经济的发展和现代工业建设的迅速崛起,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况‘供电的可靠性也日渐提高,因此对供电系统的设计也有了更高、更完善的要求。设计是否合理,不仅直接影响投资、运行费用和有色金属的消耗量,也反映在供电的可靠性和安全生产方面,它和企业的经济效益、设备人生安全密切相关。变电站是电力系统中的一个重要组部分,由电气设备及配电网络按一定的连接方式所构成,它从电力系统中取得电能,通过变换、分配、运输与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的专设场所。变压器是电力系统中较为重要的电气原件,且作为变电所的核心设备,它具有故障小,结构可靠的特点,但是在实际的运行过程中,还是会产生一定的故障和异常情况。因此,为了减少故障对电力系统造成的影响,保护电力系统的安全运行,必须根据电力变电站的容量、电压的等级情况, 从反应各种不同故障的可靠、快速、灵敏及提高系统的安全性出发,安装可靠性较高的继电保护装置。

一、断电保护的基本理论

1、继电保护的组成:

继电保护装置:就是指反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。继电保护一般由三个部分组成:测量部分、逻辑部分和执行部分。

2、继电保护的装置的基本任务

(1)发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使非故障部分继续运行。

(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。

(3)继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性。

3、继电保护的基本性能:继电保护装置必须具备以下5项基本性能:①安全性。在不该动作时,不发生误动作。②可靠性。在该动作时,不发生拒动作。③快速性。能以最短时限将故障或异常消除。④选择性。在可能的最小区间切除故障,保证最大限度地向无故障部分继续供电。⑤灵敏性。反映故障的能力,通常以灵敏系数表示。选择继电保护方案时,除设置需满足以上5 项基本性能外,还应注意其经济性。即不仅考虑保护装置的投资和运行维护费,还必须考虑因装置不完善而发生拒动或误动对国民经济和社会生活造成的损失。

二、继电保护技术发展

继电保护的发展是随着电力系统和自动化技术的发展而发展的。熔断器就是最早、最简单的过电流保护。1890年后出现了电磁型过电流继电器。1901年出现了感应型过电流继电器。1908年提出了电流差动保护原理。1910年方向电流保护开始得到应用,1920年后距离保护装置出现。在1927年前后,出现了高频保护装置。20世纪70年代诞生了行波保护装置。显然,随着光纤通信将在电力系统中的大量采用,利用光纤通道的继电保护必将得到广泛的应用。继电保护装置的元件、材料、保护装置的结构形式和制造工艺也发生了巨大的变革。经历了机电式保护装置、静态保护装置和数字式保护装置三个发展阶段。20世纪50年代,随着晶体管的发展,出现了晶体管保护装置。20世纪70年代,晶体管保护在我国被大量采用。随着集成电路的发展,出现了体积更小、工作更可靠的集成电路保护。在20世纪70年代后期,便出现了性能比较完善的微机保护样机并投入运行。进入 90年代,微机保护已在我国大量应用,主运算器由8位机、16位机发展到目前的32位机;数据转换与处理器件由A/D转换器、压频转换器(VFC),发展到数字信号处理器(DSP)。这种由计算机技术构成的继电保护称为数字式继电保护。

这种保护可用相同的硬件实现不同原理的保护,使制造大为简化,生产标准化、批量化,硬件可靠性高;具有强大的存储、记忆和运算功能,可以实现复杂原理的保护,为新原理保护的发展提高了实现条件。除了实现保护功能外,还可兼有故障录波、故障测距、事件顺序记录和保护管理中心计算机及调度自动化系统通信等功能,这对于保护的运行管理、电网事故分析及事故后的处理等均有重要意义。

三、35KV主变压器结构组成

1、铁芯: 2、绕组3、储油柜4、气体继电器5、压力保护装置6、油温测量装置。

7、有载分接开关8、散热器及风扇控制。9、控制箱

四、35KV变电所主变压器结构与原理

35KV变电所一般为智能型箱式变电站。这种变电站由35KV一次、二次设备、主变压器、10KV一次、二次设备构成的。主要的结构特征为:采用箱式结构:35KV一次设备、主变压器露天安装于箱外,35KV二次设备和10KV一次、二次设备安装在一个密封、恒温的变电箱内。10KV一次系统在箱内采用单元真空开关柜结构。二次控制保护系统采用单元抽屉式结构。二次系统采用分层分布网络及单元结构,其中执行层包括安装在相应一次单元上的多种控制保护器;主变压器控制保护选用变压器自动控制保护器;电容控制保护选用电容自动控制保护器;10KV 出线控制保护选用重合器自动控制保护器;系统工作电源采用交流220V且以在线UPS电源为后盾;计量选用脉冲电度表装于相应单元真空开关柜内;远动选择TD196箱站微机远动装置。主变压器的工作原理是利用初、次级线圈,通过感应电动势原理变换交流电压、阻抗以及电流。

五、35KV变电所主变压器停电烧毁事故分析

35KV变电所主变压器作为电力输送的枢纽设备,具有传送效率高、结构稳定,故障率低等特点,但在结合各个电力器件与不同应用中还是会遇到异常状况,在这些异常里以主变压器停电烧毁危害最为严重。

六、35KV变电所主变压器停电烧毁的预防措施

1、要掌握35KV变电所主变压器的结构与原理,掌握避雷器的架设技术。35KV的进电力线路且接近变电所2Km内的所有线路都要架设上避雷装置,一般为避雷线。这样在雷雨天气可以有效预防雷电击穿线路产生雷击过电压。从很多国内变电所的实际运行中可以看到,只要变电站的避雷防雷措施到位,电路设计合理,接地电阻应用合理,就不容易发生雷击损坏线路的情况。可见,防雷线路的架设至关重要。

2、在主变压器高压侧安装断路保护器

主变压器高压侧部分的电路是整个电路部分的核心,一旦破坏将产生一些列连锁影响。本事故中山区的小变电站受地势与天气等影响较多,极易出故障。原有的跌落熔断器不能够与负荷开关共同完成差路保护功能,因为,为保障整个变电所电网的顺畅运行,一定要在主变压器高压侧安装断路器。

3、在主变压器高压侧安装断路保护器

主变压器高压侧部分的电路是整个电路部分的核心,一旦破坏将产生一些列连锁影响。本事故中山区的小变电站受地势与天气等影响较多,极易出故障。原有的跌落熔断器不能够与负荷开关共同完成差路保护功能,因为,为保障整个变电所电网的顺畅运行,一定要在主变压器高压侧安装断路器。