当前位置:巨优公文网>范文大全 > 公文范文 > 石油化工工程电气照明关键技术和常见问题分析

石油化工工程电气照明关键技术和常见问题分析

时间:2022-11-15 08:25:14 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:石油化工工程电气照明关键技术直接影响着化工企业后期生产运行安全可靠性,因此,需要加强关注石油化工工程当中的电气照明工程,并结合关键技术提升施工质量。同时,要结合是由化工工程电气照明工程当中常见的问题,针对性的采取有效措施,最大程度的减少事故发生率,提升石油化工工程整体经济性、安全性以及可靠性。

关键词:石油化工工程;电气照明;关键技术;常见问题

1 石油化工工程电气照明关键技術

1.1 选取设备

在石油化工企业当中,结合不同的爆照性气体环境存在的差异,将其分为三个级别的不同类别。在选取防爆照明配电箱的时候,需要结合隔爆型壳体壁厚进行参数的合理化选择,同时,在照明箱的电缆进出线口,需要进行橡胶密封胶圈式引入装置的设置,通过压紧螺母促使橡胶密封圈对导线或电缆的抱紧,以此实现防爆密封效果。若圆形电缆相应直径小于或等于2cm,非圆形的电缆其截面周长小于或等于6cm的时候,设置橡胶密封圈相应长度最小是2cm;若圆形电缆其直径比2cm大,非圆形的电缆其截面的周长比6cm大的时候,要求橡胶密封圈长度最小是2.5cm[1]。照明安装相关紧固件同城使用不透螺孔,并使用不锈钢材质的螺栓。通常会选择LED灯具以及金属卤化物灯具为防爆灯具,并要求相应灯具的壳体为铝合金外壳,针对透明玻璃罩通常要求由高硼硅钢化玻璃为材料进行制作。

1.2 配管配线

在石油化工工程相应装置区域当中,需要严格按照设计进行必要防护电缆的敷设,不能敷设任何裸露形式的普通照明电线和电缆,在进行相应线缆敷设时,要针对其特性进行保护管的相应配备,还可在电缆桥架的内部进行实际敷设。针对配电箱的带能源进线,通常会沿着动力电缆桥架进行实际敷设,一直敷设到配电箱周围的配钢管进配电箱,针对配电箱的出线,通常会依据回路配合钢管进行线路到相应回路灯具的的敷设。

1.3 导线连接

在进行导线连接的时候,需要严格依据设计当中的回路进行具体连接,并要求相应配电箱内部实现13cm左右的裕量留出,同时在断路器上标注出相应回路号。针对配电箱内的接线,如果导线的截面积不小于10mm2,需要对铜鼻子进行压接,并利用端子实现和断路器两者之间的连接;如果导线的截面积小于10mm2,需要通过防松动螺栓实现和断路器接线相应端子的相互连接,还可通过机械方法实现导线连接之后,在通过锡焊进行紧密连接。

2 石油化工工程电气照明常见问题

2.1 工业管道和电气配管碰撞问题

石油化工企业在日常生产过程中,为了输送生产相关的液体以及气体,会排布较为复杂的输送管道,这些管道具有特定的尺寸、标高、位置以及和设备的连接,通常不允许对其进行更改。而设计电气管线的时候,没有设定固定标高,具有一定随意性,所以在实际施工当中,经常会出现电气照明工程相关配管以及配线的路径和输送管道或者管道的保温层发生碰撞,此时就需要对电气照明相关配管配线进行更改,甚至还要对已经施工完成的接线或者灯具进行拆除返工。为了避免出现工业管道和电气配管碰撞问题,需要在交叉作业过程中严格按照相关设计与施工进度实现具体施工操作,并在实际施工当中对现场施工情况严密关注,一旦有可能出现碰撞,要及时和设计加以沟通,采取有效措施予以解决。

2.2 配管密封以及排水问题

以往在施工当中,一旦遇到多雨季节,外部雨水就会沿着灯具接口以及配管配线向灯具中流入,造成灯具受潮或者损坏,在灯具通电的时候,回路就会频繁的出现跳闸,一旦出现类似问题排查困难比较大,难以及时解决。因此,为了避免出现类似问题,在照明工程实际施工当中,要注意利用生胶带等密封材料对配管接头位置进行拧紧连接,若相应管线属于垂直安装,那么穿线之前和之后都要针对性的进行密封处理,并对隔离密封接头进行严密检查,一旦发现密封材料或者排水栓处理当中存在问题,要第一时间解决,并注意在干燥天气进行灯具安装作业。

2.3 照明回路错乱问题

在石油化工工程照明施工过程中,一些施工人员会为了自身操作方便,私自对一些灯具设计的回路进行更改,导致照明回路错乱,影响照明安全可靠性,后期维护难度也较大。针对此问题,电气工程师要在施工现场加强质量监督与控制,对实际施工情况动态监督,确保其严格按照图纸进行标准施工,若施工现场条件存在限制需要更改设计,需要在业主和设计都同意之后再更改,并在图纸上明确标注出来。

2.4 照明回路跳闸频繁问题

首先需要对接线问题进行检查和排除,检查接线连接点牢固与否,并检测接线是否存在短路或者接触不良等问题,对相应线路全面排查和测试,排除所有故障点;其次,要对灯具镇流器进行检查,看起是否损坏,对存在故障的灯具镇流器进行更换;再者,要检查灯具是否存在进水或者受潮问题,及时排除相关故障,并采取必要的灯具干燥措施,并更换已损坏灯具;最后,要检查回路是否由于线路变更存在负载过大问题,如果存在此类问题要及时更换较大回路开关。

综上所述,在石油化工企业当中,普遍存在有汽油、氢气等燃烧机,还有氧气、空气等氧化剂,并存在较多的电弧、明火等点燃源,为了是这三者实现有效隔离,在石化工厂当中通常会利用防爆密封技术来降低危险发生率。在施工化工工程电气照明施工过程中,也要着重关注照明安装当中防爆密封这一关键技术,并在照明施工中结合常见问题,采取针对性措施规范施工,保障电气照明系统运行的安全性与可靠性。

参考文献:

[1]蒋金良.电气节能技术在石油化工工程设计中的应用研究[J].商品与质量,2017(29):109-109.

推荐访问:常见问题 石油化工 关键技术 照明 电气

版权所有:巨优公文网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[巨优公文网]所有资源完全免费共享