大功率广播发射台发射机房冷却系统的改造与设计

时间:2022-11-09 08:05:10 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:该文首先介绍七五一台发射机原有冷却系统存在中央空调制冷功率不足、中央空调送风口位置不科学,易造成短路故障的发生、中央空调无回风管设计,不能把热量带走、整个发射机房抽风与排风系统总统设计不符合空气流动原理,四个问题导致产生的不良后果。然后介绍新的冷却系统的组成及智能自动化控制的过程,最后介绍改造后的冷却系统自投入使用,实现人机交互、智能控制、通过控制变频风机数量和频率,调节排风量及室外空气进风量,发射机工作温度降低,稳定性提高,变频方式节约了大量电能,使机房温度≤26℃、机房夏季相对湿度≤75%,能完全满足发射机房散热要求,确保了发射机的稳定运行,对具有大功率发射机的台站来讲,极具推广和借鉴价值。

关键词:发射机房 冷却系统 改造与设计

中图分类号:TN948 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)05(a)-0039-02

七五一台发射机房所使用的广播发送设备为美国哈里斯公司生的DX-200与DX-600型大功率中播发射机,由于它内部结构紧凑,PCB上元器件高度集成,因此对于散热效果与湿度要求极高。如何使发射机内部温度与湿度达到设备运行条件,七五一台技术人员经过长期观察与数据分析,并经过实践证明,总结出一套行之有效的经验与做法。

1 改造的原因

1.1 原冷却系统存在的主要问题

(1)中央空调制冷功率不足,不能满足实际需求。(2)中央空调送风口位置不科学,它主要表现在冷气不能送到发射机内部、有几个送风口开在10kV/205V上端,由于冷凝作用造成水滴入到变压器中,造成短路故障的发生。(3)中央空调无回风管设计,不能把热量带走。(4)整个发射机房抽风与排风系统总统设计不符合空气流动原理,造成散热效果极差。

1.2 冷却系统不能满足需求带来的不良后果

由于冷却系统不能满足实际需求,特别是在夏季,发射机房环境温度高达40℃在实际播音中频发的故障主要以下几点。

(1)10kV/205V变压器铁芯温度高达120℃,极易出现变压器温度故障,造成停播事故的发生。(2)由于长时间温度过高,导致10kV/205V变压内部绝缘层老化速度加快,造成变压器匝间短路故障。(3)在夏季时,极易出现整流柜可控硅温度故障、功率放大模块温度故障,造成停播事故发生。(4)在夏季时,由于环境温度过,PC板上许多温漂过大,使控制系统误动作,造成停播。

2 改造与设计的具体实施

2.1 冷却系统的组成

经改造后的冷却系统由中央空调(改造后的空调与风管布局如图1所示)、抽风机、排风机、自动化控制系统、中央空调外机强制冷却系统、变压器内部强制风冷系统、移动式冷却风机。

2.2 中央空调的选型

中央空调选型依据主要是根据发射机房发射机、变压器及其它附属设的发热量作为参考依据,发射机房各设备发热量如表1所示:

2.3 自动化控制系统

发射机房冷却系统中的自动化控制系统主要由人机接口、PLC、工控机、温度感应头、湿度感应头、遥控芯片组成、自动/手动切换设备组成。

冷却系统自动化控制系统的主要功能有,对风机、空调各进风口、备份风机等冷却系统中的各设备实现智能控制,同时对各部位的温度有预警作用,它对各设备开启条件如表2所示。

3 结语

改造后的冷却系统自投入使用,实现人机交互、智能控制、通过控制变频风机数量和频率,调节排风量及室外空气进风量,发射机工作温度降低,稳定性提高,降低值机员劳动强度,变频方式节约了大量电能。实践证明,改造后的冷却系统运行稳定,控制可靠,使机房温度≤26℃、机房夏季相对湿度≤75%,能完全满足发射机房散热要求,确保了发射机的稳定运行,对具有大功率发射机的台站来讲,极具推广和借鉴价值。