当前位置:巨优公文网>范文大全 > 公文范文 > GIS设备的日常维护与检修

GIS设备的日常维护与检修

时间:2022-11-08 16:10:07 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:220kV GIS设备在运行中,要想使其发挥其应有的功能,保证安全稳定运行,就要在平时做好维护与检修工作。对此,本文就220kV GIS设备的日常维护和技术检修两方面展开论述。

关键词:220kV GIS设备;日常维护;检修

中图分类号:TM595 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2017)12-0050-02

Daily Maintenance and Overhaul of 220kV GIS Equipment

Ma Lifeng

(South Coal Group Longchuan Electric Power Co. Ltd.,Yangquan Shanxi 045246)

Abstract: 220kV GIS equipment in operation, to ensure the safe and stable operation, ensure safe and stable operation, maintenance and repair work should be done in peacetime. In this regard, this paper discussed the daily maintenance and technical maintenance of 220kV GIS equipment in two aspects.

Keywords: 220kV GIS equipment;routine maintenance;overhaul

在现代的电力系统中,GIS设备已经得到了广泛关注。在具体的应用中,当所使用的材料、工艺技术有所不同时,GIS设备的质量也会有所不同。设备如果不合格,运行中就会存在质量问题,加之没有采取有效的维护措施,电力系统的运行就会缺乏稳定性[1]。在选择GIS设备的时候,要优先选择质量优良的设备,并在设备运行中做好技术维护工作,使设备的良好性能得以充分发挥,保证设备处于稳定的运行状态。

1 案例

以变电站的220kV GIS设备间隔扩建为例。变电站投入运行1d之后,就要对220kV GIS设备间隔进行扩建,原有的接线所采用的是双母双分段方式,出线8回,需要改为现行的分列运行方式(见附图1)

在对这项工程施工之前,要做好停电准备。临近的2号主变压器2202需要6d的间隔陪停。将2号主变压器的间隔气室打开,启动4号的隔离开关和5号的隔离开关,便可以轮流启动进行停电操作。气室中的六氟化硫放出之后,绝缘就无法发挥作用。所以,需要2号主变压器间隔陪停,以使母线有效对接。4号母线和5号母线停电3d,完成对接之后要恢复运行。到第6d的中午,所有的母线都要停电半天,之后对母线进行耐压实验。采用这种方法可以避免所有的母线停电从而对设备安全稳定运行造成影响。在操作过程中,还要做好设备的日常维护工作,并进行技术检修。

2 220kV GIS设备的日常维护

GIS设备是220kV变电站普遍应用的,其性能安全、工艺水平高,而且不会占用很大的空间。GIS设备有多种类型,应根据需要选择,可以在室内、外安装GIS设备。

在室外安装GIS设备,需要做好防雨工作,以避免淋雨而潮湿,影响其性能的正常发挥。GIS设备故障发生率比较高,经常发生于设备运行投产的第一年,而且多是在设备的内部,如放电、气体泄漏、水分含量过多等。GIS设备泄漏的气体在空气中传播,没有气味,不可燃,本身是无毒的,但如果遇到火花或者在放电环境中,气体就会产生毒性,对人体产生非常大的危害。所以,需要采取相应的防护措施,有效避免气体泄露。

室内安装的GIS设备,如果元件发生故障,故障位置多是在互感器及接地开关上,设备的开关和绝缘子被故障元件隔离开。GIS设备一旦发生故障,维修就需要很长的时间。因此,有必要对220kV GIS设备做好日常维护工作[2]。

GIS设备的底部安装有报警装置和通风口,如果设备发生故障,就会报警,通风口会有气体排出。如果气体泄漏,通风时间将会超过30min,以避免危害到人体。GIS设备中安装有盆形绝缘子,绝缘子的耐压时间长短对设备的稳定运行起到了决定性的作用,所以,要通过耐压实验判断,确定绝缘体的安全性,以避免金属粉末在绝缘子上聚集。

在日常巡绝缘子的过程中,观察其是否在垂直状态,以防止产生绝缘子绝缘降低的造成的故障[3]。这就需要对GIS设备的结构进行优化设计。如果隔离开关使用的时间比较长,就要根据需要更换,做好设备温度检测工作,还要定期进行日常维护,以避免隔离开关过早老化。如果互感器在运行中短路,就要按照规定更换,实施必要的断电保护。在线路切换的过程中,要定期检查互感器,查明造成这种现象的原因,并立即上报。

3 220kV GIS设备的技术检修

3.1 220kV GIS设备的技术检修周期

220kV GIS设备如果发生故障,一般都是在运行使用的一年之内。所以,一定要对其做好技术上的检查和修理工作。对220kV GIS设备进行技术检修的时候,元件指示器所在位置、隔离开关的位置、绝缘子的位置、触头的接触等都是必须检修的项目,还要检测绝缘子是不是存在老化、气体泄漏等情况[4]。对于能用肉眼观测到的故障,如GIS设备中是否含有各种杂物,如水分、粉尘等,并且要做好清理清洁工作。检修220kV GIS设备,一般分为小检修和大检修。小检修的周期为3~5a,主要工作是检测设备的温度和压力,定期更换吸附剂及过滤气体,保证设备干燥。大检修的周期为8~10a,主要工作是对磨损严重的绝缘子及密封环进行更换,清除220kV GIS设备中的杂物[5]。

3.2 220kV GIS设备的安全检修措施

220kV GIS设备的检修中存在着一定的风险,这就需要对专业技术人员做好技术培训工作,还要协调好各方面的关系,以保证检修安全,在工作中要注意各种注意事项。在对设备实施检修之前,要办理有关手续,做好监护工作。对于开工标准,要严格执行,检修区域要悬挂好指示牌。检查人员要在指定的区域活动,不可以超出规定范围。执行检修作业的过程中,要求所有的现场工作人员都要将安全防护用品佩戴好,并保持作业环境清洁,以避免GIS设备中进入杂质[6]。清理设备之后,要安装好所有的部件。如果壳体不能立即安装,就不可以取下保护盖。检修之前,除了对检修中所使用的工具以及所需要的辅助材料予以确认,还要对带电部位、隔离开关以及各种带电开关、接地开关予以确认。检修的过程中要保护好零件,做好防尘工作。

4 结语

随着科学技术的发展,电力资源得到了广泛应用,需求量也越来越大。若要充分发挥电力设备的电能供应作用,就要保证设备稳定运行。虽然220kV GIS设备越来越受到关注,但是由于使用的材料以及工艺技术的影响,设备在使用中会出现各种质量问题。要使220kV GIS设备的性能得以充分发挥,就要做好日常维护工作,并进行技术检修。

参考文献:

[1]许婷.基于220kV GIS变电设备的运行维护技术探讨[J].城市建設理论研究,2014(25):120-121.

[2]赵延枢.基于220kV GIS变电设备的运行维护技术的分析[J].技术应用,2016(10):290.

[3]刘振华.220kV变电站电气施工中GIS设备安装调试技术的探讨[J].中国新技术新产品,2014(18):110-111.

[4]江涛.220kV GIS设备运行中常见问题及解决对策[J].硅谷,2014(12):88,62.

[5]李强.220kV变电运行故障及其排除分析[J].电子制作,2014(4):209.

[6]张征顺.基于220kV GIS变电设备的运行维护技术探讨[J].中国新技术新产品,2012(17):156-157.