二、火力发电厂发电机常见故障

(一)水内冷定子绕组渗漏水

对于发电机组而言,无论是国内生产的,还是从国外进口的,通常机组都选择水氢氧的冷却方式,就一般情况而言,由于设计或材质,或者是工艺的缺陷引发一些问题,这属于发电机最普遍的一种故障,若故障的严重程度较高,则会造成接地或是相间短路故障发生。针对定子绕组漏水问题,可以通过气密实验来进行检查,具体操作方法如下:首先,充入氮气或者是压缩空气使其达到额定压力,这时需要注意的是,其中有0.1MPa是氟利昂压力。其次,借助肥皂水来检查是否存在漏点,或也可以使用卤素检漏仪。在现场展开气密实验前要将水回路所含水分除净吹干,任何角落都不能有积水存在。

(二)水内冷定子和转子绕组堵塞

水内冷定子和转子绕组堵塞同样也时常出现在发电机上,发生这一类故障的原因之一是内冷水的质量不符合规定,故而,导致许多氧化物的形成,进而导致了沉淀堵塞的发生。另外,也有可能是因为在制造的过程,或者是安装和检修过程中的忽视,造成水回路内部沉积了一些难以溶解的杂质。为避免这种故障的发生,最有效的方法就是在发电机入厂的时候,及时对机组实施细致的检查,在严格把控发电机安装工艺的同时,也要把控好检修工艺。除此以外,还需要严格依照相应的规定操作,对发电机展开反冲洗测试以及流量测试。

(三)线圈短路

固定线圈端部的设计结构不合理会造成线圈短路,另外,选用材料不达标,或存在工艺漏洞,又或者是检验过程不细致等等,都会导致线圈短路故障的发生。而这些进而会引发发电机内部氢气湿度的上升,超出标准值,导致相间短路。不仅如此,发电机持续不断地运转,就会引起轴承持续的摩擦受损,一旦达到一定程度,发电机就会出现转子扫膛,温度持高不下,烧毁线圈,最终导致发电机停运。

(四)转子绕组匝间短路或接地故障转子绕组匝间短路和接地故障,通常是因为运行时间较久的转子绕组在持续运转后而引发变形,或是因为在转子绕组运转过程中温度持续上升而使绕组匝间的绝缘遭到破坏。而且在隐极式发电机的转子绕组发生一点接地时,应马上进行故障地点与性质的检查。

(五)汽轮发电机组的轴电压故障

引发汽轮发电机组的轴电压故障的原因有以下几点:其一,是由汽轮机低压缸产生静电负荷导致形成;其二,是在制造过程中,或者是在发电机的运转过程中,磁路出现不对称的情况;其三,是由静止励磁系统的脉动分量引起接地保护误动,抑或是拒动;其四,是转子绕组匝间短路导致单机电势的形成"。

三、故障检修与维护方法

(一)发电机检修方法

检修步骤具体如下:首先,在开始检修前,对检修方案要有详细的规划,其中包含的内容有对发电机检修项目状态的分析,对收集到的数据的检测,同时,包括检修工具和仪器仪表,以及材料和备件,检修进度规划,结合检修现场绘制管理图,不仅如此,还有检修文件包以及编制检修监督检查方案等等;其次,在检修过程中,检修管理人员应事先和检修人员建立良好的沟通,并对发电机检修进度制定出相应方案,保证可以对定冷水系统检修工作进行合理的时间安排,将发电机解体,之后对检测数据进行分析,有隐患的设备需进行着重检查,分析故障原因并修复。检修人员应严格按照规定的要求完成质量控制以及监督工作,出现不符合规定的情况应第一时间填写通知单,并根据规定及时处理;最后,检修结束后,若无问题应组织发电机组装前的验收会议确认检修工序,确保故障都已检修完毕且质量达标,然后进行组装,并进行冷态验收,经过试运行以及启动实验之后对检修过程进行评价,同时填写检修记录归档2。

(二)发电机励磁系统的检修与维护

首先,励磁系统故障将导致发电机出现无法起压,从而影响发电机的正常平稳运行。需要通过进行励磁线路检查,在确定其连线是否出现错误的电流回路下,梳理正确的接线顺序与位置,形成稳定的励磁电压。其次,发电机在出现失磁故障时,不仅会影响供电质量,而且还会导致电网出现震荡现象,从而造成范围较大的停电。必须在进行设备停机隔离检修下,从发电机组上将发电机拆卸后进行失磁维修同。

四、结语

在对火力发电厂发电机的常见故障进行初步总结的基础上,又对其日常检修与维护方法进行了归纳阐述。在确保电机运行良好环境前提下,针对各种常见故障问题予以全面了解及掌握,并加强日常检修与维护,不仅要做到应修必修,及时修,而且还应保证修必修好,使检修质量得以有效提升,与此同时还应对电气检修人员加强技术培训,使之对发电机故障处理能力不断增强。

参考文献:

[1]雷波.电厂发电机组维护检修标准化管理浅析[J].电子测试,2016(8X):132-133.

[2]馬晓鹏.火力发电厂中发电机的安装检修[J].中外企业家,2014(36):221-222.

[3]曹东.火力发电厂热控保护装置的检修和维护措施[J].科技传播,2016(2)114-114.

推荐访问:火力发电厂 探析 检修 发电机 维护

版权所有:巨优公文网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[巨优公文网]所有资源完全免费共享

Powered by 巨优公文网 © All Rights Reserved.。备案号:沪ICP备18054162号-1