浅谈电能计量安装与运行管理

时间:2022-11-07 21:30:03 公文范文 来源:网友投稿

摘要:电能是采用专用计量器具进行计量的特殊商品,安装前,要对电能计量装置进行检验,使其误差在合格范围以内;对运行中的电能表要定期校验;对电能表损坏(如雷击、过负荷等原因造成)要及时更换及处理。文章主要对电能计量管理中的安装与运行管理进行了分析,以供参考。

关键词:电能计量;电能计量装置;电能计量管理

中图分类号:TM933 文献标识码:A

文章编号:1674-1145(2009)35-0149-02

从管理主体来看,计量管理是由国家设立的专门计量机构来实施的;从管理过程来看,计量管理是一种监督执法和协调的过程。

在社会主义市场经济条件下,企业行为已经由受政府调控变成受市场调控,因而,产品的质量也由过去政府统管变成由市场选择。在竞争不充分的条件下,一些企业必然趁机掺杂使假,降低产品质量,损害消费者利益。因此,计量管理在社会上呼声愈来愈高,其对象已经超出企业,扩大到市场过程。它不仅在质量管理的意义上被社会所重视,而且在质量保证的意义上也受到社会的欢迎。所以,计量管理在市场经济中的定位应是质量管理和质量保证的基石。

大多数企业的计量管理人员都有一个共同的体会,就是整天工作忙忙碌碌,就是不出成绩,得不到重视,在企业中地位较低,作用得不到发挥,导致计量工作在企业中被忽视,计量工作难以开展。所以计量人员常常抱怨领导偏心,工作积极性不高。作为企业计量管理工作的一员,我们也曾经有过相同的经历,但经过在企业实际工作中不断努力,不仅使计量工作地位大幅提高,而且各项计量工作得到公司领导的重视和大力支持,计量工作开展的非常顺利。

一、电能计量管理

电业部门把对电能计量装置在整个过程(包括报装、设计、审定、施工安装和验收、运行监督、周期轮换、修理、报废等)中的管理称为电能计量管理。电能计量管理的职能是保证电能量值的准确和统一,保证计量装置安全、可靠、客观、正确地计量电能的传输和消耗,以满足公正计费和正确计算电力系统经济指标的要求。

电能是采用专用计量器具进行计量的特殊商品,供电企业对每个用户都要根据其设备容量及供电电压高低选择合适的计量装置和装设地点。安装前,首先要对电能计量装置进行检验,使其误差在合格范围以内;对运行中的电能表要定期校验,由于电能表接线差错造成计费不准者,要及时到现场调查,分析后作出处理;对电能表损坏(如雷击、过负荷等原因造成)要及时更换及处理。

二、电能计量装置安装前的管理

(一)报装中的管理

用户供电方案应按照《中华人民共和国电力法》第二十七条、《电力供应与使用条例》中第六章规定:供用电双方应签订供用电合同,其中要求就计量方式问题要明确规定采用什么样的计量装置、安装的位置、如何安装;计量管理的责任(维修和保护责任)及计量装置产生误差的纠正办法的要求,在报装方案时,给予明确;例如在电能计量方式上应明确电能计量装置的装设地点、装设电压等级、电能表类型及专用互感器及二次回路等《用电计量装置表》的内容。

(二)设计审定中的管理

电能计量装置的设计审定的基本内容包括用户的电能计量方式、电能表与互感器的接线方式、计量器具的准确度等级、专用互感器及二次回路专用互感器的额定二次负荷及额定功率因数、电流互感器额定一次电流、电能表的标定电流、电能计量柜、电能表的安装条件、高压互感器及其高压电气设备的电气间和安全距离等;主要依据SDJ9—1987《电测量仪表装置设计技术规程》、GBJ63《电力装置的电测量仪表装置设计规范》。

三、运行中的管理

供电所电能计量管理运行中的主要工作内容是掌握本地区和所辖范围电能计量装置中电能表、互感器的规格、形式和数量;根据本地区和所辖范围,对电能计量装置管理的业务安排制定计划,认真执行电能计量装置的周期轮换和检修任务,及时处理故障差错等。

(一)电能表的管理

1.检定依据:根据DD/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》、JJG597—2005《交流电能表检定规程》进行。

2.室内检定:包括新装和运行中定期轮换的电能表。农村用电中,电能表的检定——一般要求用精度比被校表的准确度高3倍的校验装置(如:在检定2.0级表时,检定装置等级为0.5级),在规定的实验条件下,运用恰当的方法及必要的调整确定电能表准确度的等级。

检定内容:(1)直观检查;(2)启动试验;(3)潜动试验;(4)测定基本误差;(5)绝缘强度试验;(6)走字试验;(7)需量表需量指示器试验。重要项目是测定基本误差(检定方法可依据有关规程)。

3.轮换周期:根据DD/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》规定:运行中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能表的轮换周期一般为3~4年。运行中的Ⅳ类电能表的轮换周期为4~6年。但对同一厂家、型号的静止式电能表可按上述轮换周期,到周期抽检10%,做修调前检验,若满足7.4d)条要求,则其他运行表计允许延长一年使用,待第二年再抽检,直到不满足7.4d)条要求时全部轮换。Ⅴ类双宝石电能表的轮换周期为10年。

4.现场检验:按规定的检验周期,在电能表安装现场用实际负荷对其进行检验。实际负荷要求为:通入标准表的电流不低于其标定电流的20%,现场的负荷应为实际的经常负荷,当负载电流低于被检表的10%或功率因数低于0.5时,不宜进行误差测定。

现场检验条件还要符合对电压、频率、温度等的要求。检查内容:(1)在实际运行中测定电能表的误差;(2)检查是否有计差错,计量方式是否合理;(3)检查电能表与互感器二次回路连接是否正确。为满足现场检验的需要。许多厂家还生产了不同类型的现场检验设备,如ST9040E多功能电能表等。

(二)互感器的管理

1.依据SD109—83《电能计量装置管理规程》、JJG3l3—94《测量用电流互感器检定规程》、JJG314—94《测量用电压互感器检定规程》的规定进行检定。

2.实验室检定内容:(1)外观检查;(2)绝缘电阻的测定;(3)工频电压试验;(4)绕组极性的检查;(5)退磁(电压互感器不做);(6)误差测定。检定方法可依据上述规程。由于互感器的检定是在规定条件下进行的,对安装和使用时中的互感器都要满足规程中或生产厂家对安装条件的要求;要充分考虑如频率、电压、波形、温度、外界电磁场、二次回路的实际负荷等对影响互感器运行的外部主要因素。其中外界电磁场、二次回路的实际负荷与安装的环境直接有关。

3.轮换周期:按DL448—91的规定,互感器的轮换(现场检验)周期:至少每10年轮换一次,或现场检验一次,低压电流互感器,至少每20年轮换一次。目前,根据JJG3l3—94和JJG314—94两个规程的要求,标准用的互感器室内检定周期一般为2年。

四、结语

电能计量管理工作是电力企业生产经营管理及电网安全运行的重要环节,其技术和管理水平直接影响贸易结算的准确、公正,关系到发、供、用电三方的利益,涉及千家万户。因此,电力企业必须积极采用先进的管理方法和手段,加强电能计量装置的全过程管理,做到依法计量,从而保证电能计量装置运行可靠、计量准确。

参考文献

[1]卢树峰.关口电能计量装置的现状分析与思考[J].电测与仪表,2005,(8).

[2]齐秀波.电能计量集中抄表技术的发展[J].电测与仪表,2006,(8).

[3]赵秀勤.搞好电力计量工作,为电力工业实现两个转变作贡献[J].电力标准化与计量,1997,(1).

[4]刘宏硕.电力计量标准化管理探讨[J].科技信息,2009,(7).

[5]梅志军.对当前计量工作的思考[J].工业计量,1995,(3).

[6]孟宪礼,韩义和.谈计量工作在企业中的位次[J].计量与测试技术,1994,(1).

[7]荣成.加强电力计量开拓电力市场[J].中国计量,1999,(1).

[8]黄英杰,张涛.电力计量卫士──尚毅[J].中国电力企业管理,1997,(2).

[9]张雁鸣,魏念荣,马燕,康健萍,段前伟,王广华.计算机电力计量管理系统简介[J].电力标准化与计量,1997,(1).

[10]张雁鸣,杨秉振,马燕.内蒙古自治区电力计量工作回顾与展望——纪念《计量法》颁布十周年[J].电力标准化与计量,1996,(1).

作者简介:覃志宇,男,广西平南人,广西电网公司平南供电公司助理工程师,研究方向:电能计量管理与分析。

推荐访问:电能 浅谈 计量 运行 安装