当前位置:巨优公文网>范文大全 > 公文范文 > 电力系统继电保护装置常见故障及维护措施分析

电力系统继电保护装置常见故障及维护措施分析

时间:2022-10-27 20:35:05 公文范文 来源:网友投稿

摘 要:在电力系统中,主要分为高压系统和低压系统,高压系统主要通过继电保护对其设备及线路进行保护,以保证供电系统的安全、减少事故发生;但由于电力网络级数和设备比较多,继电保护种类复杂,经常出现继电保护故障,造成断路器误动、拒动、越级动作及其它控制回路故障。本文对常见继电保护故障及维修技术进行了初步探讨。

关键词:继电保护;故障分析;电力系统

一、前言

在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设备的重要装置。如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话,很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。

二、继电保护设备的工作原理

随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。电力系统在日常运行过程中,一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力故障影响其他电力设备的运行状态。在电力系统中,继电保护设备通常是利用电力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执行继电保护动作。继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。继电保护设备实现电力系统保护的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系统微机保护装置的自动化和网络化。

三、电力系统继电保护装置的运行故障

1、电压互感器二次电压回路故障

电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。PT二次电压回路中经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。这种二次虚接地既可能是接地工艺造成的,有可能是受到了变电站接地网的影响。第二是PT开口三角电压的回路表现为异常。当PT开口三角的电压回路出现断线的现象时,可能是机械的缘故。第三是PT二次失压,这是电压保护中最有代表性的故障,又是最让人头疼的问题,其根本原因是二次回路与有关的设备功能还不够健全造成的。

2、继电器触点故障

组成继电器的各个元件中最重要和最关键的部分是继电器触点。它的性能会受到很多因素的影响,例如触点的材质、电压或者是电流的强度、周围的空气环境、频率快慢等等。如若这些影响因素中的任意一个与预期值不相符,都会出现类似于触点之间的金属电积、磨损以及触点的焊接等一系列不正常现象。这样会对继电器的可靠性造成非常大的副作用,进而会危及到电力系统,使电力系统的安全性下降。

3、电磁系统铆装件变形

由于铆装后的零件弯斜、扭曲等造成了变形,为接下来的工作人员在进行调整以及装配过程中带来了很大的难度,变形非常严重的可能不能正常使用,最后报废,严重影响了进行来工作的进程。出现这种现象的原因是由于需要被铆的零件不规格,有的太长或者太短,或者是在铆装过程中施加的力量不均匀、模具在设计时大小尺寸有误差、零件放置的位置错误等许多原因造导致的。电磁系统铆装出现变形不但对继电保护装置的正常运作造成了严重影响,还会对电力系统的安全方面起到了负面作用。

四、电力系统继电保护装置故障处理与维护分析

1、采用替换法排除继电保护系统故障

截止到目前为止,当综合自动化的保护装置在运行过程中内部发生故障时,替换法是最行之有效的解决方式。如果是元件发生了故障,应该将备用元件或者是利用正在进行检修的具有相同或相似功能的这些元件进行替代。如若在替代之后继电保护装置能够处于正常的运作,那意味着故障就是由于这个元件引起的。若如仍让处于瘫痪状态,那就仍然采用替代法对别的元件进行检测。在处理继电保护装置中存在的故障时,替换法是比较普遍和有效的。除此之外,如果继电保护装置中回路比较复杂或者是含有的元件较多时,也应该应用替换法来检测并解除故障。

2、采用对比参照办法确认继电保护系统的故障

所谓的对比法就是指将不正常的设备与正常的具有相同型号、一样规格的设备相互对照两者之间的技术参数,除此之外还可以将两者的校验报告相互对照,如果出现差距明显大于其他的地方就是出现故障的点。对比法的主要用途是对检验中检测状况与正常状况相差比较大的,或者是接线出现问题但是还没有找到故障的原因的故障进行检测。在安装继电保护装置时,技术人员在安装时出现差错,接线出现错误;继电保护装置中的设备替换或者将系统实施回路的改造之后,仍然没有处于接线正确状况下所出现的故障的时候,就能够利用对比法,将有故障的设备与一样的设备正确接线之后再利用此方法进行对比参照,这样就能够找到故障并且及时改正使其处于正常的运作状态。

3、采用直观法排除继电保护系统故障

所谓的直观法就是在继电保护装置中的某一元件出现故障短时间内没有备品进行替换或者是利用仪器检测不出故障点时,可以利用直观法将故障有效的排除。

4、采用短接发确认继电保护系统故障

当对继电保护装置中出现的故障已经确定了大体位置的基础之上,能够对回路划分成几段,利用短接的方法来判断故障具体出现在哪一小段的内部,这样能够迅速将故障锁定在较小的范围内。

5、采用回路拆除法逐项确认继电保护系统故障

在继电保护系统的运行当中会出现很多的故障情况,其中的二次回路故障是最普遍的一种故障。要想找出继电保护系统的具体发生故障的位置,可以根据顺序拆开二次回路,随后再按照顺序按原路组装回去,在组合装的过程中哪里出现的故障,就意味着哪里回路有故障。知道了故障在哪个回路之后,在此按顺序将那个回路拆除,然后再按顺序组装,这样既能够确认具体的故障元件。

五、结束语

为了确保电气系统安全可靠的运行,我们不仅要掌握继电保护的基本理论知识,还必须结合实际操作,认真分析问题,及时解决处理故障设备或故障点。在此基础上,电气系统才能真正提高人们生活水平、生活质量、生活安全,才能增加社会的经济效益。

参考文献

[1]罗军.电力系统继电保护的分析与设计[J].中国新技术新产品,2014,17:82.

[2] 承亮.电力继电保护的故障及维修[J].科技与创新,2014,21:26+29.

[3]魏海洋.继电保护设备状态检修分析[J].中国新技术新产品,2014,20:28.

推荐访问:电力系统 常见故障 保护装置 继电 措施

版权所有:巨优公文网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[巨优公文网]所有资源完全免费共享

Powered by 巨优公文网 © All Rights Reserved.。备案号:沪ICP备18054162号-1