一、暖通空调概述

暖通空调系统是一项集采暖、通风和空气调节与控制三个方面紧密相连的温度控制设备,也是目前使用最为广泛的空调系统之一。其在使用的过程中主要目的在于为室内提供适宜的气候环境和温度控制要求。就一般情况而言,在应用的过程中主要是通过对室内空气的温度、湿度等方面进行控制,从而提高建筑室内的舒适度。

二、暖通空调安装施工中普遍存在的问题

(一)管线、设备的定位和标高交叉方面

就目前常见的综合性建筑五施工技术而言,其在施工的过程中通常都是在吊顶之中设置空调末端设备,从而采用这个设备进行室内通风、送风要求。在这种结构要求下,人们在施工的过程中通常都是为了追求方便在图纸不标明或者不加留意的时候直接都是先安装管道工程,然后在安装末端设施,这种施工方法的存在往往造成的工程施工质量和进度,甚至是造成末端设置中存在着一定的差异与影响。因此在施工的过程中需要根据以下几个方面和环节进行控制与分析:

1、在施工的过程中根据管道的性能和功能的不同采用不同的方式来进行施工,且在施工的过程中按照施工标准和技术规范将其归纳分类,使得其能够为以下几种工作模式:(1)给水管道:这种管道系统主要包含了生活给水系统、消防给水系统和生产用水系统等;(2)排水管道:一般排水管道主要是生活污水收集管道、生活废水的排出管道、雨水以及其他排水管道等;(3)中水管道:包括中水收集及中水供应;(4)热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水;(5)燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分;(6)空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管;(7)供配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警及智能建筑系统等。

2、管线工程综合设计时各专业管线互相避让的原则如下:(1)小管道避让大管道。因小管道造价低易安装;(2)临时管线避让永久管线;(3)新建管线避让原有管线;(4)压力管道避让重力自流管道,因为对重力自流管道有坡度要求,不能随意抬高;(5)金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。

(二)设备噪声超标方面

设备噪音主要来源于空调末端设备碰撞,噪声产生的原因主要是设计、安装产生,尤其是安装所产生的噪声不容忽视。暖通空调除自身专业外还涉及建筑、声乐、结构等各专业,噪声控制需要各专业相互间的协调配合。

(三)空调水系统水循环

水系统中央空调施工中最关键的环节,施工出现问题会直接影响系统正常运行。中央空调冷冻水系统最常见的问题是冷冻水系统管道循环不畅。造成管道循环不良的原因是:1、管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环;2、空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。

三、施工技术难点的总结

(一)设备噪声超标处理

1、设备安装

新风机、空调机安装采用弹簧阻尼减振器,风机与风管连接采用软连接,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管采用软管连接。对空调机房进行吸音处理,比如在空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声外传,或在机房内贴吸声材料:采用凹凸型吸声板作为机房墙面或吊顶板,以增强吸声效果。

2、水管安装

水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。

3、风系统安装

风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料。由于送酬风管均采用低风速、大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声。建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。

(二)解决水循环故障方法

1、注重管道质量

基于循环冷却水的以上特点,要求管道连接方式考虑温度、水压、耐腐蚀、间隙使用故障,例如可以通过合理安排管线坡度和标高、安装排气阀等方法改善水循环故障,在实际运用中有很强的操作意义。

2、改善水质

对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。对于冷却循环水系统,可采用物理法进行水质处理,进行连续排污,连续排污的量控制是有一定标准的,在循环水量的05-10%左右。对于新安装的水系统,或是已完全除垢的系统,也可以进行每一周或两周排污一次。化学法有投加水质稳定剂法和离子交换法。投加水质稳定剂法是向循环水中投加具有阻垢、缓蚀、杀菌、灭藻作用的水质稳定剂,对循环水进行处理。投加的水质稳定剂配方,一般需进行水质分析,并过动态模拟方式确定。